Hi.
Für Fernwartungszwecke über VPN müsste ich das Gateway einer entfernten SPS anpassen. TIA ist vor Ort nicht vorhanden.
Ich habe mir das Tool Sinec PNI Basic runtergeladen. Das soll dann auf einem PC vor Ort laufen und per TV das Gateway ändern können. BS = Win7.
Ich kann auch auf die CPU (1212) zugreifen, kann IP etc. lesen, aber wenn ich dann versuche die Werte zu ändern wird das immer mit einer Meldung abgelehnt.
Kein Fehlermeldungsfenster, sondern eine normale Meldung, die über das "Glockensymbol" abgerufen werden kann.
So ist es zumindest bei mir im Büro. Ich würde das gerne dort testen, bevor ich den Kunden stundenlang an der Maschine stehen habe.
CPU start oder stopp macht keinen Unterschied.
Wo könnte der Fehler liegen?

Mfg
SPSSchlumpf.
 
Den Effekt hatte ich mit dem Tool PNI basic und auch mit dem Vorgänger Proneta. Ich glaube bei der CPU lassen sich die Werte nur eingeben bzw. einstellen wenn diese noch jungfräulich ist. Wenn da mal eine IP-Adresse eingetragen ist, geht es wohl nur noch über das TIA-Portal, zumindest bekomme ich es auch nicht anders hin.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi.
Es gibt wohl ein Tool, mit dem man bei der 1200er die benötigte Funktion, und einiges mehr hat.
SIMATIC Automation Tool V4.0
Download bei Siemens.
Die IP lässt sich aber auch erst nach dem Rücksetzen auf Werkseinstellung machen. Aber danach kann man auch die IP/Gateway neu setzen.
 