TIA Sinumerik 840D Solution Line Absturz OPC-UA Server

wiedi

Level-1
Beiträge
3
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich habe folgendes Problem mit dem integrierten OPC-UA Server der Solution Line: Die Kommunikation und Aufruf der Variablen funktioniert einwandfrei. Allerdings nach ein paar Tagen auch mal Wochen, stürzt der integrierte OPC-UA Server ab und lässt sich nur mit einem Maschinen Neustart wieder starten. Der Fehler tritt an verschiedenen Maschinen aber mit der gleichen Steuerung auf. Version steht 1.0 im HMI. Mir ist mal aufgefallen, dass der Fehler auftritt wenn zu viele Variablen mit UA Expert aufgerufen werden. Allerdings kommt es nach einer Zeit auch vor wenn nur eine Variable aufgerufen wird.

Kennt jemand das Problem und hat eine Lösung ?

Danke und Grüße
Thomas

Hier noch die Security Settings
1729161271163.png
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben