WinCC Smart Client App funktioniert nicht mehr

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also ich habe hier ein ähnliches Problem mit WinccAdvanced und Sm@rtClient V17 UPD8.
Im lokalen Netzwerk funktioniert das Ganze tadellos. Über OpenVPN (Fernzugriff) kommt zu 90% "SSL handshake failed".
Manchmal lässt er mich verbinden.
Ich habe definitiv kein Zertifikat angewählt.
Mit einer alten Version des Sm@rtClient (WinccFlexible 2008 SP3) funktioniert die Verbindung immer.
Das Problem ist bereits seit 1 Woche beim Support.
Hab schon versucht, VPN über Mobile Hotspot - keine Besserung
Virenscanner aus - keine Besserung
Eventuell blockt die Fernwartung irgendwelche Ports oder sonstige "Anomalitäten"
Die frickeln da ja auch ständig rum und "Verbessern" die Sicherheit.

Viel Spaß, wenn die KI die Sicherheit der OpenVPN optimiert, falls eine "böse" KI versucht, die VPN Verbindungen anzugreifen und über Sicherheitslücken ins System will 😈
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also das Problem ist die Smart client APP. Diese wurde Ende Juli aktualisiert. Und seit dem funktioniert der Zugriff aufs Panel TP177B nicht mehr mit dem Smartphone!
Und ich habe auch eine Lösung dafür. Die alte Version wieder installieren! Das ist wie mit dem Messer in den Rücken durch die Brust ins Auge!
 
Die alte Version habe ich von meinem alten Smartphone was seit 3 Jahre tod in der Schublade lag.
Ans Ladegerät und eingeschaltet. WLAN mobile Daten deaktiviert. Dannn automatische Updates alles deaktiviert. WLAN wieder an und die alte APP hat funktioniert. Dann habe ich am aktuellen Handy auch automatische Updates deaktiviert und die alte APP mittels "Smart-Switch" vom alten aufs aktuelle Handy übertragen. Vorher noch auf dem aktuellen Handy die APP gelöscht!
 
Hello again,

sorry habe mal wieder die Details vergessen!
Habe mich auf die PC Version bezogen:
"Mit einer alten Version des Sm@rtClient (WinccFlexible 2008 SP3) funktioniert die Verbindung immer."

Ich denke allerdings das mein Problem auf einer neuen Firmware eines MP377 bezieht da ich immer den Fehler bekomme:
1741849955593.png

Hat evtl einer eine Lösung dafür..über den Ultra VNC Viewer komme ich drauf allerdings kann ich die HMI nicht mehr bedienen da nur bei dem Sm@rt Client auch die F uns S Tasten scihtbar und bedienbar sind. Kann ja nicht sein das ich der erste bin der auf das Problem stöst :cautious:

VG
 
Habe mich auf die PC Version bezogen:
"Mit einer alten Version des Sm@rtClient (WinccFlexible 2008 SP3) funktioniert die Verbindung immer."
Moin, und was ist jetzt dein Problem? Du weißt nicht, wo du den Sm@rtClient von WinCC flexible 2008 SP3 herbekommst?

Gehe ins Siemens Support Portal und suche nach: WinccFlexible 2008 SP3 download
gleich die ersten beiden Ergebnisse aus der Wissensbasis sind:
SIMATIC WinCC flexible 2008 TRIAL Download
Update (Hotfix) für WinCC flexible 2008 Service Pack 3
siehe auch den Beitrag:
SIMATIC WinCC SmartClient.exe für die Fernwartung eines SIMATIC HMI
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich hatte das gleiche Problem, SSL handshake failed. Im lokalen Netz funktionierte es Über einen Helmholz Rex 100 nicht. Ein alter Sm@rtClient von WinCC 2008 SP3 funktioniert. Einfach die exe kopieren.
Danke für die Lösung.
 
Habe vom Support die Meldung bekommen, dass das Problem gelöst sein soll.
Laut Readme:_

Sm@rtServer und Sm@rtClient Kommunikaton
SSL-Handshake-Probleme wurden korrigiert. Dadurch ist eine sichere und nahtlose Kommunikation zwischen Sm@rtServer- und Sm@rtClient-Anwendungen möglich und gleichzeitig wird die Zuverlässigkeit und Datenintegrität verbessert.


Update Wincc RT Advanced Stand 12/2025: Update 9

werde ich demnächst testen
 
Guten Morgen.

Vorab: Auf meinem Rechner (Host) ist Windows 11 Pro 24H2 installiert.

Habe mir den neuen SmartClient_V17Upd9 mal heruntergeladen und bei einem "Problemkind" getestet
-> Hat nicht zum Erfolg geführt, Meldung "SSL handshake failed"

Habe mir dann die SmartClient-EXE von einer TIA-V15-Installation in einer Windows-10-VM auf den Host kopiert
-> Hat nicht zum Erfolg geführt, Meldung "SSL handshake failed"

Aus der gleichen VM heraus hat die Verbindung geklappt!?
Scheinbar spielt das Betriebssystem und anderes auch eine Rolle.
 
Zurück