Ich habe gerade ein Sonderbares Phänomen
Ich habe an die 50 S7-1512sp Baugruppen mit zwei PTP und zwei IO Karten drin.
Die laufen jetzt seit mehreren Monaten einwandfrei, allerdings wird immernoch an der Software gearbeitet.
Jetzt kommt es auf einmal zu komischen Ausfällen.
diverse Elektronikmodule melden sich ab und sind nicht mehr erreichbar.
das Servermodul ist immer grün.
Manchmal melden sich alle 4 Module ab manchmal nur 2. Räumt natürlich meinen Diagnosebuffer mit Adresszugriffsfehlern zu.
Aber wenn sich ein Modul abmeldet dann so.
Konfigurationssteuerung ist nicht aktiviert. Den Fehler konnte ich bisher auch noch nicht beheben, MRES hat nichts gebracht spannungsfreischalten habe ich noch nicht probiert, da ich Physisch nicht dran komme.
Ich habe an die 50 S7-1512sp Baugruppen mit zwei PTP und zwei IO Karten drin.
Die laufen jetzt seit mehreren Monaten einwandfrei, allerdings wird immernoch an der Software gearbeitet.
Jetzt kommt es auf einmal zu komischen Ausfällen.
diverse Elektronikmodule melden sich ab und sind nicht mehr erreichbar.
das Servermodul ist immer grün.
Manchmal melden sich alle 4 Module ab manchmal nur 2. Räumt natürlich meinen Diagnosebuffer mit Adresszugriffsfehlern zu.
Aber wenn sich ein Modul abmeldet dann so.
Code:
Beim Aktualisieren von Nutzdaten eines Submoduls wurden Eingangsdaten mit der Kennung "nicht aktuell" empfangen bzw. Ausgangsdaten mit "nicht aktualisierbar" quittiert.
Behebung:
Überprüfen Sie den Zustand der Komponente.
Sonderfälle:
- Das I-Device oder eine Seite des PN/PN-Kopplers ist im Betriebszustand STOP und produziert oder konsumiert daher keine aktuellen Daten.
- Das IO-Device verwendet die Option "Konfigurationssteuerung" und der notwendige Steuerdatensatz wird nicht zum Stationskopf übertragen.
Code:
Kommendes Ereignis
Ereignistyp: Wartungsbedarf
04.05.2012 19:06:55.389
(Kodierung: 16# 20 01 00 12 12 8A F9 B9 B0 3E C2 57 40 54 0C 0C 02 85 00 00 10 23 00 32 00 02 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00)
3 von 1000; Ereignis-ID: 16# 02:3958
Fehler: I/O-Datenausfall in Hardware-Komponente
QSK_200 / 451A7.
Konfigurationssteuerung ist nicht aktiviert. Den Fehler konnte ich bisher auch noch nicht beheben, MRES hat nichts gebracht spannungsfreischalten habe ich noch nicht probiert, da ich Physisch nicht dran komme.