Hallo Zusammen,
CPU317 - 2DP


kann bezüglich dieser Meldung jemand besser weiterhelfen als der SIEMENS Support bezüglich des Stellvertreterfehlers??
Ereignis-ID 16# 3842
Baugruppe ok
Baugruppentyp: Dezentrale Peripherie
Eingangsadresse: 2035
Anwenderinformation vorhanden
Diagnosealarm von Stellvertreter
Angeforderter OB: Diagnosealarm-OB (OB 82)
OB nicht vorhanden oder gesperrt oder nicht startbar im aktuellen Betriebszustand
externer Fehler, gehendes Ereignis
10:31:40.491 27.04.2018
(Kodierung: 16# 3842 FE52 C554 07F3 0063 0000)
Rückmeldung SIEMENS:
der Diagnosalarm von Stellvertreter wird vom Profibusmaster erzeugt, wenn von einem DBV0 Slave eine Diagnosemeldung vorhanden ist, aber keinen Diagnosealarm (DBV0 Norm) erzeugt.
Die CPU317 zeigt über diesen Stellvertreteralarm die Diagnoseadresse des betroffenen Slave an. Über den SFC13 können dann die Diagnosedaten des Slaves ausgelesen werden. Eventuelle herstellerspezifische Kennungen sind der Dokumentation zum Slave zu entnehmen.
[FONT="]16.4 Lesen der Diagnosedaten (Slave-Diagnose) eines DP-Slaves mit
der SFC 13 "DPNRM_DG"




[/FONT]
CPU317 - 2DP


kann bezüglich dieser Meldung jemand besser weiterhelfen als der SIEMENS Support bezüglich des Stellvertreterfehlers??
Ereignis-ID 16# 3842
Baugruppe ok
Baugruppentyp: Dezentrale Peripherie
Eingangsadresse: 2035
Anwenderinformation vorhanden
Diagnosealarm von Stellvertreter
Angeforderter OB: Diagnosealarm-OB (OB 82)
OB nicht vorhanden oder gesperrt oder nicht startbar im aktuellen Betriebszustand
externer Fehler, gehendes Ereignis
10:31:40.491 27.04.2018
(Kodierung: 16# 3842 FE52 C554 07F3 0063 0000)
Rückmeldung SIEMENS:
der Diagnosalarm von Stellvertreter wird vom Profibusmaster erzeugt, wenn von einem DBV0 Slave eine Diagnosemeldung vorhanden ist, aber keinen Diagnosealarm (DBV0 Norm) erzeugt.
Die CPU317 zeigt über diesen Stellvertreteralarm die Diagnoseadresse des betroffenen Slave an. Über den SFC13 können dann die Diagnosedaten des Slaves ausgelesen werden. Eventuelle herstellerspezifische Kennungen sind der Dokumentation zum Slave zu entnehmen.
[FONT="]16.4 Lesen der Diagnosedaten (Slave-Diagnose) eines DP-Slaves mit
der SFC 13 "DPNRM_DG"




[/FONT]