Hallo zusammen,

seit dem letzten Update von Step 7 bekomme ich bei einigen Projekten die Meldung, dass das Programm nur lesend genutzt werden kann. Hab mich schon mit einigen externen Kollegen darüber ausgetauscht, liegt an Step 7.

Gibt es eine Verfahrensanweisung oder ein Dokument, welches die richtige Reihenfolge der Installation beschreibt damit am Ende das neuste Step 7 kompatibel mit den Bestandsprojekten raus kommt?
 
Dann hast du projektweite Meldenummern vergeben, da hilft nur eine lizenzierte S7-PM installieren, oder das Projekt mit einer älteren Version anzupassen.
Wenn Sie mit bestehenden Projekten arbeiten oder neue Projekte erstellen, welche die projektweite Vergabe von Meldenummern verwenden, benötigen Sie ab STEP 7 V5.7 das Optionspaket "SIMATIC S7-PM Project Messages V5.7". Wenn das Optionspaket nicht installiert ist, sind bestehende Projekte schreibgeschützt und können nicht mehr bearbeitet werden. Auch ein "Speichern unter (mit Reorganisation)" ist nicht möglich. Beim Öffnen von Projekten wird bei fehlendem Optionspaket eine Meldung ausgegeben. In diesem Fall können Sie nur Inhalte aus dem Projekt kopieren, die keinen Bezug zu projektweiten Meldenummern haben.
 