100: Ventil mit 1 oder 2 Spulen (Mono-, Bistabil):
Bit 1 True: Ausgang 1 = True, Ausgang 2 = False
Bit 1 False: Ausgang 1 = False, Ausgang 2 = True
Es können 1 oder 2 Ausgänge beschaltet werden
200: Ventil mit 1 oder 2 Spulen (Mono-, Bistabil):
Bit 1 Impuls True : Ausgang 1 = Set True, Ausgang 2 = Set False
Bit 2 Impuls True : Ausgang 1 = Set False, Ausgang 2 = Set True
Es können 1 oder 2 Ausgänge beschaltet werden
300: Ventil 2 Spulen:
Bit 1 True, Bit 2 = False: Ausgang 1 = True, Ausgang 2 = False
Bit 2 True, Bit 1 = False: Ausgang 1 = False, Ausgang 2 = True
Bit 1+2 False: Ausgang 1 = False, Ausgang 2 = False
Es müssen beide Ausgänge beschaltet werden
400: Ventil 2 Spulen, bei Pos erreicht Aus:
Bit 1 True, Bit 2 = False: Ausgang 1 = True bis Pos erreicht, Ausgang 2 = False
Bit 2 True, Bit 1 = False: Ausgang 1 = False, Ausgang 2 = True bis Pos erreicht
Bit 1+2 False: Ausgang 1 = False, Ausgang 2 = False
Es müssen beide Ausgänge beschaltet werden
500:
Ventil 2 Spulen, 1 Bit bei Pos erreicht Aus:
Bit 1 = True: Ausgang 1 = True bis Pos erreicht, Ausgang 2 = False
Bit 1 = False: Ausgang 1 = False, Ausgang 2 = True bis Pos erreicht
Es müssen beide Ausgänge beschaltet werde
600:
wie 200, aber bei Erreichen der Position Ausgang = False
700:
wie 100, aber bei Enable = False Ausgänge = False