Stoermeldung OP77A

ahaemmerle

Level-1
Beiträge
5
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo
Ich habe die WinCC flexible 2005 Compact und einen OP77A, Die Stoermeldungen habe ich mal soweit hingebracht. Wenn ich eine Stoerung simuliere in S7 bekomme ich sie auch angezeigt. Rote LED blinkt. Wenn ich die Stoerung Quittiere in S7 ist die Stoermeldung weg. Nur die Rote LED blinkt noch bis zum Resset des OP77A. Liegt es an den einstellungen bei den Meldeklassen. Kann ich beim OP77a nicht mit ACK taste Quittieren, die kann ich nicht bearbeiten.
 
Störmeldung

Hi,
ich kenne WinCC flex nicht gut, und die neuen OPs, aber: kann es sein,
dass du die Meldung aus der SPS quittierst, die wird auch als aktuell nicht
mehr angezeigt, steht wohl aber noch an, weil das Störmeldebit noch TRUE ist?

Gruss: Vladi
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Valdi
Danke für deine Antwort
Es war so wie beschrieben. Ich dachte immer ich kann mit der ACK taste nicht Quittieren da sie Grau hinterlegt war. Aber da braucht man nur in der Vorlage die ACK taste hinterlegen uebernimmt bei allen Bilder.
Ich bin kräftig am WinCC lernen und ausprobieren, aber ab und zu denkt man, das muss so gehen und geht dann doch nicht, nach dem 2mal Transferrieren klappt es dann doch so wie gedacht. Halt Siemens Programm!!
 
ACK Taste OP77A

Hallo,

Bei mir kann ich die ACK Taste nicht bei den Meldungen hinterlegen.

kannst du mir eventuell helfen.

mgf. helle
 
Zurück
Oben