Step 7 String CONCAT geht nicht richtig

TECO

Level-2
Beiträge
48
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Lieben Experten,

ich habe ein Problem mit meinem CONCAT Baustein, leider schneidet er einen String ab.
In dem Baustein setzte ich mehrere Strings zu einem großen String zusammen
Hier ist der Baustein
1772023414047.png

So rufe ich in in meinem Programm auf
1772023539951.png

es soll aus dem Block 001 - 003 ein String werden und der Block 001 String ist Maximal 50 Zeichen während die zwei andern Blöcke deutlich kürzer sind
ich schicke aktuell 34 Zeichen in den FB
1772024382287.png
das ganze wird zusammengesetzt, aber er schneidet mir dann ab dem Zeichen 19 alles ab.
siehe nächstes Bild
1772024560346.png
ab dem Zeichen 54 macht er nicht so weiter wie er soll.

Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.

Falls noch fragen habt könnt ihr euch gerne melden.

Danke schon mal für eure Hilfe

Euer TECO
 
DB900.DBB0 - die max Länge vom String
DB900.DBB1 - die tatsächliche Länge

wenn in Byte1 0 drin steht, kommt es zu deinem Problem. Das bitte bei allen kontrollieren.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Kannst du Laser_Inhalt_001 einmal in der Länge definieren und einem festen Wert zuweisen?
Anhang anzeigen 94543
So das wäre der ganze String
WX,Job=3,BLK=0,Characterstring=441037120022222019990-2324948-1D,BLK=1,Characterstring=88888888,BLK=2,Characterstring=33322,

ich habe es jetzt mal so gemacht
1772056464905.png
das ganze ist bei mir ein FB, aber es geht leider immer noch nicht.
 
Zurück
Oben