Ich habe eine Verständnisfrage zu einem Kabel mit drei belasteten Adern:
Ich habe ein 5G 2,5mm² Kabel ausgewählt.
In meinem Tabellenbuch steht hier Ir = 30A und In = 25A Absicherung.
Darf das Kabel mit max. 25A Gesamtstrom auf all seinen drei Adern belastet werden?
Oder darf auf jeder Ader des Kabels ein Strom von max. 25A fließen?