Strombelastbarkeit Kabel Drehstrom

SPS_15

Level-2
Beiträge
120
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe eine Verständnisfrage zu einem Kabel mit drei belasteten Adern:
Ich habe ein 5G 2,5mm² Kabel ausgewählt.
In meinem Tabellenbuch steht hier Ir = 30A und In = 25A Absicherung.

Darf das Kabel mit max. 25A Gesamtstrom auf all seinen drei Adern belastet werden?

Oder darf auf jeder Ader des Kabels ein Strom von max. 25A fließen?
 
Ist dein Tabellenbuch schon etwas älter?

25 Ampere ist definitiv zu viel.

Grundsätzlich hängt die Strombelastbarkeit von
der Verlagert, Häufung und Umgebungstemperatur
ab.

Den Wert kannst du dann in einen Aktuellen Tabellenbuch
ablesen.
 