Übersicht mit KI
Ja! Bei ET 200SP BaseUnits vom Typ A1 (erkennbar am Endungsbuchstaben /T in der Bezeichnung, z. B. BU15-P16+A0+12B/T) ist in den Sockel ein Temperatursensor (Pt1000) integriert. Dieser wird standardmäßig zur Vergleichsstellenkompensation (CJC) bei Thermoelementen (TC) verwendet. Er lässt sich aber auch direkt im SPS-Programm auslesen.
So gehen Sie vor:
Hardware-Projektierung: Achten Sie darauf, dass Sie in der Gerätekonfiguration (im Siemens TIA Portal) die Option aktivieren, dass die Vergleichsstellentemperatur vom Sockel (interner Sensor) gemessen wird.
Auslesen im SPS-Programm: Der Wert des internen Sensors wird als normaler analoger Messwert (oft als Temperaturwert in °C oder direkt als Rohwert) in der Peripherie des entsprechenden Analog-Eingangsmoduls bereitgestellt.
Alternativ: Über azyklische Leseaufträge (z.B. mit dem Baustein RDREC) können Sie die Moduldiagnose und die zugehörigen Sensordaten direkt aus der Baugruppe auslesen.