TIA Temperatur der SPS auswerten

Kommt man eigentlich an die Temperaturmessung der ET200sp A1 Sockel für die Temperaturkompensation über das SPS programm dran?
Übersicht mit KI

Ja! Bei ET 200SP BaseUnits vom Typ A1 (erkennbar am Endungsbuchstaben /T in der Bezeichnung, z. B. BU15-P16+A0+12B/T) ist in den Sockel ein Temperatursensor (Pt1000) integriert. Dieser wird standardmäßig zur Vergleichsstellenkompensation (CJC) bei Thermoelementen (TC) verwendet. Er lässt sich aber auch direkt im SPS-Programm auslesen.

So gehen Sie vor:
Hardware-Projektierung: Achten Sie darauf, dass Sie in der Gerätekonfiguration (im Siemens TIA Portal) die Option aktivieren, dass die Vergleichsstellentemperatur vom Sockel (interner Sensor) gemessen wird.

Auslesen im SPS-Programm: Der Wert des internen Sensors wird als normaler analoger Messwert (oft als Temperaturwert in °C oder direkt als Rohwert) in der Peripherie des entsprechenden Analog-Eingangsmoduls bereitgestellt.
Alternativ: Über azyklische Leseaufträge (z.B. mit dem Baustein RDREC) können Sie die Moduldiagnose und die zugehörigen Sensordaten direkt aus der Baugruppe auslesen.
 
Kennt ihr eine Möglichkeit die aktuelle Temperatur der SPS selbst auszuwerten oder ist es zwingend notwendig die Schaltschranktemperartur zu messen?
das Display der CPU 15xx hat eine Übertemperatur-Abschaltung bei ca. 40°C/50°C
 
Zurück
Oben