Temperaturmessung

holschin

Level-1
Beiträge
33
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo
ich muss bei einem drehstromgenerator die temperatur der wicklungen messen
jetzt ist die frage welche sensoren würdet ihr mir empfehlen
temperaturmessbereich bis ca. 200°C
danke im vorhinein
 
Hallo,

ich würde die PTC-Sensoren nehmen, die ansonsten für Motorvollschutz verwendet werden.

Sind da vielleicht schon welche verbaut?


MfG
 
wir haben einmal tempsensoren typ j verbaut haben aber probleme mit der auswertung gehabt
ich vermute emv probleme

Thermoelemente mit Messspannungen im µV bis mV Bereich würde ich auch nicht in einem Motor basteln.
In den meisten Antrieben mit Temp. Überwachung die ich kennen sind meistens PTCs verbaut.
Für PT100 oder PT1000 gibts ja massenhaft Auswerteelektronik zur Auswahl ...
 
Hallo
ich muss bei einem drehstromgenerator die temperatur der wicklungen messen
jetzt ist die frage welche sensoren würdet ihr mir empfehlen
temperaturmessbereich bis ca. 200°C
danke im vorhinein


Also zuerst muss einmal geklärt sein, wie du das Teil mechanisch einbauen kannst.
Sonst gibt es noch Möglichkeiten mit Frequenzen den Widerstand der Wicklung zu ermitteln.
Und somit die Temperatur.


bike
 
Zurück
Oben