Hallo zusammen,

Tia 1212 mit TP 700 Comfort und Danfoss FC 302

ich versuche gerade eine Konfiguration mit einem Danfoss FC 302, an eine CPU 1212,
mit Panel TP 700 Comfort zu erstellen. Hier leider nur ein Beitrag über eine H-CPU gefunden.
Da meine Kenntnisse sehr eingeschränkt sind, bitte ich um Eure Hilfe,
evtl. könnte mir jemand ein Projekt mit ähnlicher Konfiguration zur Verfügung stellen.
Das Programmierhandbuch VLT Profinet von Danfoss 2014 ist schon etwas älter, da komme ich nicht zurecht.
Es geht schon los mit dem 12-08 Host-Name, den ich im MCT nicht sehen kann.
Vor allem welche PPOs verwendet werden, es gibt auch den fertigen FC / FB wie finde ich diese.

TIA V17
CPU 6ES7 212-1AE40-0XB0
Panel 6AV2 124-0GC01-0AX0
FU FC-302PK55T5E20H1BGXXXXSXXXXALBXCXXXXDX

Viele Grüße
Roland
 

Anhänge

  • 1 Host-Name.JPG
    1 Host-Name.JPG
    114,6 KB · Aufrufe: 36
  • 2 IO-System.JPG
    2 IO-System.JPG
    79,2 KB · Aufrufe: 36
  • 3 MCT 10_12-08.JPG
    3 MCT 10_12-08.JPG
    82,9 KB · Aufrufe: 35
  • 4 PPO.JPG
    4 PPO.JPG
    133,4 KB · Aufrufe: 36
Hallo zusammen,

vielen Dank für eure Hilfe, aber so ganz steige ich noch nicht durch und wie alles genau zusammenhängt.
Vorne weg noch, am FU hab ich die Profibus-Karte durch eine Profinet MCA 120 ersetzt (unterm Display).
An der CPU fehlt die AI 4x13 Bit.
Hab die SPS-Bibliotheken geladen und integriert.
Wo und welche Parameter kann ich im FU die PPOs sehen und einstellen?
Etwas scheint noch zu fehlen.

VG Roland
 

Anhänge

  • FC 302 12xx.JPG
    FC 302 12xx.JPG
    136,8 KB · Aufrufe: 33
  • FC 302 IP.JPG
    FC 302 IP.JPG
    57 KB · Aufrufe: 28
  • FC 302onlin.JPG
    FC 302onlin.JPG
    144,5 KB · Aufrufe: 28
  • FC 302onlin1.JPG
    FC 302onlin1.JPG
    145,4 KB · Aufrufe: 25
  • SPS-PTO.JPG
    SPS-PTO.JPG
    67 KB · Aufrufe: 28
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ich dachte, Parameter 915.0 - 915.9 & 916.0 - 916.9 sind einzelne Bits, aber denen können Worte zugewiesen werden.Das Problem ist nur 922 Telegrammtype, wo kann ich diesen zuordnen einstellen. Im FU und MCT 10 Software nicht, da der Bereich ausgegraut ist.
 

Anhänge

  • Parameter 922.JPG
    Parameter 922.JPG
    92,9 KB · Aufrufe: 16
Das wird in TIA eingestellt irgendwo in den Hardwareigenschaften des Peripheriegeräts bzw. die Telegrammauswahl.
Im Detail bin ich da ber raus, weil TIA nicht mein Ding ist.
 
danke für die Info,
was ich umgestellt habe, Disable Autoconfig auf Enable Autoconfig.
Im OB1 ist FC301 da habe ich die HWK auf 275 gestellt, leider ohne Erfolg.
Hat noch jemand eine Idee?
 

Anhänge

  • 1 Enable Autoconfig.JPG
    1 Enable Autoconfig.JPG
    247,3 KB · Aufrufe: 30
  • 2 OB1_FC301.JPG
    2 OB1_FC301.JPG
    22,2 KB · Aufrufe: 27
  • 3 HW-Kennung.JPG
    3 HW-Kennung.JPG
    38,2 KB · Aufrufe: 29
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Handbuch:
Nach erstmaligem Einschalten erkennt der
Frequenzumrichter automatisch, ob eine Feldbus-
Option in Steckplatz A installiert ist. Daraufhin
stellt er Parameter 8-02 Aktives Steuerwort auf
[Option A]. Wenn eine Option in einem bereits in
Betrieb genommenen Frequenzumrichter
hinzugefügt, geändert oder entfernt wird, ändert
sich hierdurch nicht Parameter 8-02 Aktives
Steuerwort, jedoch wird in den Modus
Abschaltung gewechselt, und der Frequenzum-
richter zeigt einen Fehler an.
 
Solange das Ding in der Hardwarekonig rot ist, kannst du an der HWid am Baustein einstellen was du willst. 275 ist aber die falsche Option. Das sollte aber in der Doku zum Baustein stehen, welche die richtige ist, sollte aber einer der beiden unteren sein wenn ich das noch richtig im kopf habe.

Profinet Name hast du noch nicht vergeben?

Die Wahl des PPO-Typs erfolgt in der Masterkonfiguration
und wird dann automatisch im Frequenzumrichter
registriert. Im Frequenzumrichter ist keine manuelle
Einstellung der PPO-Typen erforderlich. Sie können den
aktuellen PPO-Typ in Parameter 9-22 Telegrammtyp lesen.
Die Einstellung [1] Standardtelegramm 1 entspricht PPO-Typ 3.
 
Hallo Oberchefe, danke für die Nachricht,

Parameter 8-02 passt, Option A.
Parameter 9-22 Telegrammtyp wird nicht erkannt, deshalb steht (100)
Was ich seltsam finde und nicht verstehe, Parameter Definition 9-28 Profibussteuerung deaktivieren,
nachdem ich deaktiviert habe,FU aus-ein steht wieder Bussteuerung aktiv?
Die Profibusoption wurde durch die MCA 120 Profinet ersetzt, weshalb wird diese aufgeführt und kann aktiviert/deaktiviert werden?
Auch Parameter 8-10 Steuerwortprofil, Änderung 0=FC-Profil 1=Profidrive-Profil, leider auch keine Verbesserung.
Die HWid FB301 habe ich gelöscht und den FB angepasst, bringt leider auch keine Verbesserung.
Bei der Netzübersicht FC-301 Antriebs-Spindel sehe ich die HW-Kennung 278, 279, 280 nicht.
Bei der Ansicht GSD-Gerät_1 kann ich die HW-Kennung 278, 279, 280 sehen.
Ich blicke da nicht mehr durch, stundenlang ohne einen kleinen Erfolg ist ziemlich frustrierend.
Wenn jemand noch eine Idee hat, wäre ich sehr dankbar.
Viele Grüße
 

Anhänge

  • 1 Telegrammtype-Profibus.JPG
    1 Telegrammtype-Profibus.JPG
    194 KB · Aufrufe: 20
  • 2 Steuerwortprofil.JPG
    2 Steuerwortprofil.JPG
    79,9 KB · Aufrufe: 18
  • 3 FB 301.JPG
    3 FB 301.JPG
    104,8 KB · Aufrufe: 22
  • 4 FC-301 Antriebs-Spindel.JPG
    4 FC-301 Antriebs-Spindel.JPG
    147,7 KB · Aufrufe: 21
  • 5 GSD-Gerät_1.JPG
    5 GSD-Gerät_1.JPG
    205,1 KB · Aufrufe: 24
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hab noch was in der Diagnose gefunden.Das Modul wird erkannt, Hardware 0? Und kein Baugruppenname?Diagnosestatus "Fehler in der unterlagerten Komponente" Parameterfehler.Nur wo ist die Frage?
 

Anhänge

  • 6 Modul.JPG
    6 Modul.JPG
    107 KB · Aufrufe: 14
  • 7 Diagnosestatus.JPG
    7 Diagnosestatus.JPG
    130,4 KB · Aufrufe: 13
  • 8 Verbindung.JPG
    8 Verbindung.JPG
    82,2 KB · Aufrufe: 14
Du hast PPO8 angefordert, aber nur 2 Worte Ein- und Ausgangsseitig sind im Umrichter parametriert. Das wäre eigentlich PPO3 mein ich.
 
die Frage ist eben wie bekomme ich diesen PPO8 in den FU? dann müsste es in Telegrammtyp 9-22 etwas anzeigen, nicht (100) None.
Ist evtl. der Firmwarestand zuniedrig? kein Plan
 
In der 1212 CPU ist alles ausgegraut, keine Eintragung und Änderung vom Hostnamen möglich.Sowie im FC vom Danfoss.Ich versuche es morgen mal, mit einem PPOs mit weniger Daten Wörtern, evtl. klapp es da.
 

Anhänge

  • 10 Hostname.JPG
    10 Hostname.JPG
    126,2 KB · Aufrufe: 11
  • 11_1212.JPG
    11_1212.JPG
    55,3 KB · Aufrufe: 10
  • FC301.JPG
    FC301.JPG
    103,9 KB · Aufrufe: 10
Hallo,

Gerätenamen kann man mit der rechten Maustaste links im Baum zuweisen.
Gerätenamen.png
Im Dialog dann die richtige Schnittstelle auswählen, mit 'Liste aktualisieren' nach verfügbaren Geräten suchen, gewünschtes Gerät markieren und dann zuweisen drücken.

In MCT10 kann man auch sehen ob der Name zugewiesen wurde, wenn man im Onlinezweig (oben) auf den Umrichter geht so daß der Typ angezeigt wird. Im unteren Teil wird dann der Name angezeigt. Ich glaube da kann man den Namen auch setzen, aber dan kann man auch ungültige Zeichen setzen, so daß der Umrichter später nicht angesprochen wird. Daher ist es besser mit TIA den Namen zuzuweisen.

In TIA dan in der Gerätekonfiguration des Umrichter das passende PPO auswählen.
PPO.png
unten unter Systemkonstanten kann man dann die HW Kennung ablesen.

Die einzelnen PCDs kann Du so wie oben entwerder per Auto-Config per TIA zuweisen, dann wird die Konfig bei Aufstart von der CPU an den Umrichter geschickt oder aber im Umrichter direkt (LCP oder MCT10, Par 9-15, 9-16). Wenn die Kommunikation läuft kann man mit Par 9-22 nachsehen mit welchen PPO die Steuerung anfragt.

Dann kann man anfangen mit dem VLT_PROFI_FC_BASIC aus der Bibliothek zu arbeiten. Da benötigt man die HW_Kennung. Aufpassen der Baustein ist zunächst erst einmal nur für PPO6 ausgelegt bzw. verarbeitet nur die ersten 4 Wörter. Der Rest muß selbst ergänzt werden.

Die Steuerbits sind auch für FC-Profil (Par 8-10)ausgelegt.

Gruß
 