Moin moin,

so langsam bin ich am verzweifeln, ich habe diverse Unterforen und auch die S7 Handbücher nachgeschlagen aber irgendwie bin ich zu doof ;)

Ich habe mir zum Probieren ein Starterkit mit folgenden Komponenten besorg,

CPU 1212C AC/DC/Rly
HMI KTP700 Basic PN
Tia Portal v14

Nun mein Problem, ich habe eine Steuerung realisiert über KOP und wollte nun noch die Temperaturfühler in den vorhandenen beiden AI einbinden.
Getestet habe ich einen PT100 und einen NTC Fühler

Dieses habe ich über NORM_X und SCALE_X gemacht wie das überall beschrieben ist. (Bild hängt an)

Eingestellt ist in der CPU 0-10V daher habe ich 0 - 27648 als Eingang gewählt.
und im SCALE_X die Temp.Bereiche -40 - +60
Ich bekomme aber keinen Wert aus dem SCALE_X Out bzw ich habe den Wert auf mein HMI gezogen und wollte Ihn dort Anzeigen lassen.
Ich bekomme aber nur -40 angezeigt, was mir sagt das ich keinen Eingang habe wenn ich alles richtig Programmiert habe.

Die Fühler sind jeweils an 2M+0 sowie 2M+1 angeschlossen

Ich hoffe Ihr könnt mir verraten was ich verkehrt gemacht habe.

Vielen Dank schon mal für die Hilfe.

Gmuß
Marco

Analogwertverarbeitung.JPG
 
AW64/66 ist schon mal zu 100% falsch, wenn dann EW64/66 ...

Ein PT100 sowie NTC Fühler kannst du hier ohnehin nicht einfach so anschließen,
da brauchst du einen entsprechenden Messumformer auf 0-10V, oder eben eine entsprechende Erweiterungsbaugruppe.
z.B. 6ES7231-5PD32-0XB0

Wobei im Falle des NTC-Fühlers wäre ich mir nicht mal sicher, dass der überhaupt "direkt" angeschlossen werden kann, kommt jetzt darauf an, was für ein Fühler das genau ist.

Mfg
Manuel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wobei im Falle des NTC-Fühlers wäre ich mir nicht mal sicher, dass der überhaupt "direkt" angeschlossen werden kann, kommt jetzt darauf an, was für ein Fühler das genau ist.
Wo man einen Pt100 anschliessen kann, kann man auch einen NTC oder einen PTC anschliessen. NTC und PTC sind aber eher "unüblich", da ihre Widerstände sich abhängig von der Temperatur nicht linear verändern (NTC negative bzw. PTC positive temperature coefficient). NTC, PTC und VDR (voltage dependent resistor, auch Varistor genannt) sind HalbleiterBauelemente, die eigentlich nicht besonders für hohe Temperaturen bzw. grössere TemperaturBereiche geeignet sind.
Aber zum Experimentieren mit einem StarterKit … warum nicht.

Gruss, Heinileini
 
Wo man einen Pt100 anschliessen kann, kann man auch einen NTC oder einen PTC anschliessen. NTC und PTC sind aber eher "unüblich", da ihre Widerstände sich abhängig von der Temperatur nicht linear verändern (NTC negative bzw. PTC positive temperature coefficient).
Oberflächlich mag das stimmen, aber das was mir bisher als NTC im Bereich Temperaturmessung untergekommen ist, hat relativ hohe Widerstände, z.B. 10-20kOhm, und dass wiederum ist Widerstandsmäßig so hoch, dass es für die 1200er und klassische SPS-Baugruppen schlicht keine Baugruppen gibt, die so hohe Widerstände messen können.
Hier sind einige derartiger Kennlinien:
https://www.fuehlersysteme.de/wiki/widerstandskennlinien

Das sind eher so Kennlinienrelikte aus der Zeit uralter Landis&Gyr Analog-HLK Regler (und div. anderer Hersteller).

P.S. Unterstützte Fühler bzw. Messbereiche RTD Baugruppe:
Widerstandsgeber: Pt10, Pt50, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni120, Ni200, Ni500, Ni1000, Cu10, Cu50, Cu 100, LG-Ni1000
150 Ω, 300 Ω, 600 Ω
 