Hallo zusammen,
ich brauch mal Euer Wissen und hoffe jemand hat Erfahrung mit der Einbindung einer fehlersicheren Festo Eingangsbaugruppe CPX-F8DE-P.
Ich habe eine CPU 1512SP-F-1PN und an meiner Maschine eine Festo Ventilinsel CPX.
Auf dieser Ventilinsel sind neben der F-Eingänge noch normale digitale Eingänge und Ventilausgänge.
Diese Signale und Ventile funktionieren einwandfrei. Die Kommunikation über Profinet ist also in Ordnung.
Auf der Ventilinsel sind alle Status-LEDs in Ordnung, auch die Signale von den Tastern (z.B. Not-Halt) kommen auf der F-Eingangsbaugruppe an.
Die LEDs leuchten auf und erlischen an der CPX-F8DE-P, wie ich es erwarte.
Im TIA-Portal V15.1 ist die Konfiguration augenscheinlich in Ordnung - alles grün.
Ich habe die F-Zieladresse 200 der CPX-F8DE-P zugewiesen und auch an dieser über die DIL-Schalter eingestellt.
Auch der F-DB zur Peripherie ist in Ordnung. Ich habe diverse Male auch schon ACK-REI ausgeführt, um eine Passivierung auszuschließen.
Leider kommen auf der CPU aber keine Signale der F-Eingänge an, wenn ich sie einzeln oder auch als Byte, Word oder DWord beobachte.
Der Zustand bleibt immer gleich, egal was ich betätige.
Ich bin über jeden Tipp dankbar. Bin langsam am verzweifeln.
Anbei ein paar Screenshots.
Gruß
Martin
ich brauch mal Euer Wissen und hoffe jemand hat Erfahrung mit der Einbindung einer fehlersicheren Festo Eingangsbaugruppe CPX-F8DE-P.
Ich habe eine CPU 1512SP-F-1PN und an meiner Maschine eine Festo Ventilinsel CPX.
Auf dieser Ventilinsel sind neben der F-Eingänge noch normale digitale Eingänge und Ventilausgänge.
Diese Signale und Ventile funktionieren einwandfrei. Die Kommunikation über Profinet ist also in Ordnung.
Auf der Ventilinsel sind alle Status-LEDs in Ordnung, auch die Signale von den Tastern (z.B. Not-Halt) kommen auf der F-Eingangsbaugruppe an.
Die LEDs leuchten auf und erlischen an der CPX-F8DE-P, wie ich es erwarte.
Im TIA-Portal V15.1 ist die Konfiguration augenscheinlich in Ordnung - alles grün.
Ich habe die F-Zieladresse 200 der CPX-F8DE-P zugewiesen und auch an dieser über die DIL-Schalter eingestellt.
Auch der F-DB zur Peripherie ist in Ordnung. Ich habe diverse Male auch schon ACK-REI ausgeführt, um eine Passivierung auszuschließen.
Leider kommen auf der CPU aber keine Signale der F-Eingänge an, wenn ich sie einzeln oder auch als Byte, Word oder DWord beobachte.
Der Zustand bleibt immer gleich, egal was ich betätige.
Ich bin über jeden Tipp dankbar. Bin langsam am verzweifeln.
Anbei ein paar Screenshots.
Gruß