-> Hier kostenlos registrieren
Ich will eine ET200SP projektiert in TIA v17 mit ein TP1200 Comfort Panel komplett per PLC Sim testen.
Ich bin folgendermaßen vorgegangen:
1. PLC SIM der CPU starten und Projekt laden
2. PLC SIM-CPU in RUN
3. Simulation des OP starten
4. Simuliertes OP starten
5. Systemmeldung im OP: "Verbindung abgebaut: HMI_Verbindung_1, Station 192.xxx etc." und Wechsel in Betriesbart 'Online'
Es kann jedoch nichts weiter angezeigt werden, also keine einzige Variable wird mir auf dem OP angezeigt, nur '###'
Ich bin folgendermaßen vorgegangen:
1. PLC SIM der CPU starten und Projekt laden
2. PLC SIM-CPU in RUN
3. Simulation des OP starten
4. Simuliertes OP starten
5. Systemmeldung im OP: "Verbindung abgebaut: HMI_Verbindung_1, Station 192.xxx etc." und Wechsel in Betriesbart 'Online'
Es kann jedoch nichts weiter angezeigt werden, also keine einzige Variable wird mir auf dem OP angezeigt, nur '###'