Step 7 TM Count 1x24V 6es7138-6aa01-0ba0 an S7300

Chris_L

Level-2
Beiträge
23
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
ich hänge gerade dabei das o.G. Modul an einer S7-315F 2PN/DP zu betreiben.

Bisher wurde für diese Aufgabe ein 6ES7138-4DA04-0AB0 C an einer ET200S verwendet.
Es wird hier einfach das PED als Zählwert eingelesen.

Nun wurde die Anlage auf ET200SP umgestellt und von Siemens die 6ES7138-6AA01-0BA0 als Ersatz angeboten.

Die Eingänge der Karte schalten (zumindest leuchten die LED's) aber am PED kommt nichts an.
Es ist ein Inkrementalgeber an Eingang A und B angeschlossen.

In den Handbüchern zur Karte wird jedoch nur die Vorgehensweise für S7-1500 beschrieben.
Es wird lediglich erwähnt, dass die Karte zu S7-300 kompatibel ist.....

Kann mir hier jemand weiter helfen?

Gruß
Christoph
 
Welches PED liest du denn?
Bei beiden Baugruppen liegt auf dem PED der projektierten Anfangsadresse der Zählwert.

Welche Betriebsart wird verwendet? Ist die neue Baugruppe (ET200SP) genauso parametriert (Sensorseitig) wie die alte (ET200S)? Ist das SW-Tor geöffnet?
 
Danke für die Antworten.
Ich war da wohl etwas naiv dran gegangen und einfach nur die Hardware angepasst.
Die habe ich Struktur wie bei der alten Baugruppe gelassen.

Gibts da nen passenden UDT, oder muss ich mir den selbst "basteln"?
 
Zurück
Oben