Hallo zusammen,
ich bin an einem kleinem Projekt zurzeit und habe folgendes Problem:
-Projekt: 2 Digitale Messtaster welche bis 5Mhz Messen und 0.1inc/µm, damit eine dicke durchgängig messen,
- CPU 1513-1 PN, TmPosInput2,

Informationen:
-Ich habe im programm schon 2 technologieobjekte ( high speed counter) für die jeweiligen taster erstellt und ein Programm angefertigt anahnd der inkremente die tatsächliche dicke zu berechnen. wenn ich die taster auf nullsetzte und ein 1mm dickes blech hinzufüge zeigt er mir auch exakt die 1mm an, jedoch hab ich dabei ein problem. Die zykluszeit der bemessungen wurde auf 50ms von mir gesetzt.
Problem:
- wen die Taster sich pneumatisch öffnen und wieder schließe zeigt er dann 1.2mm zb an dann beim nächsten mal 1.3/1.6 etc. sprich wenn der sich öffnet verliert er irgendwo wichtige inkremente.
Laut dem Datenblatt passt der TM PosInput eig ideal für die bemessung solcher Taster. Ich habe mir im Datenblatt schon alles durchgelesen jedoch nichts wichtiges gefunden.
Auf Band: Auf dem Band misst das Gerät gut jedoch werden die Werte verfälscht falls man die Taster öffnet und schhlißt.

Dort sind diese hohen Sprünge da ein Klebeband auf dem Band befestigt wurde.
Würde mich um jede mögliche Hilfe Freuen.
Vielen Dank
ich bin an einem kleinem Projekt zurzeit und habe folgendes Problem:
-Projekt: 2 Digitale Messtaster welche bis 5Mhz Messen und 0.1inc/µm, damit eine dicke durchgängig messen,
- CPU 1513-1 PN, TmPosInput2,

Informationen:
-Ich habe im programm schon 2 technologieobjekte ( high speed counter) für die jeweiligen taster erstellt und ein Programm angefertigt anahnd der inkremente die tatsächliche dicke zu berechnen. wenn ich die taster auf nullsetzte und ein 1mm dickes blech hinzufüge zeigt er mir auch exakt die 1mm an, jedoch hab ich dabei ein problem. Die zykluszeit der bemessungen wurde auf 50ms von mir gesetzt.
Problem:
- wen die Taster sich pneumatisch öffnen und wieder schließe zeigt er dann 1.2mm zb an dann beim nächsten mal 1.3/1.6 etc. sprich wenn der sich öffnet verliert er irgendwo wichtige inkremente.
Laut dem Datenblatt passt der TM PosInput eig ideal für die bemessung solcher Taster. Ich habe mir im Datenblatt schon alles durchgelesen jedoch nichts wichtiges gefunden.
Auf Band: Auf dem Band misst das Gerät gut jedoch werden die Werte verfälscht falls man die Taster öffnet und schhlißt.

Dort sind diese hohen Sprünge da ein Klebeband auf dem Band befestigt wurde.
Würde mich um jede mögliche Hilfe Freuen.
Vielen Dank