Servus,

ein Kunde hat sein TP1200 ausgetauscht, das Projekt übertragen und es hat ca. zwei Wochen funktioniert. (V14)
Seite ein paar Tagen beendet sich die Runtime von selbst und der blau WinCE Screen bleibt sichtbar. Nach Neustart das Gleiche, nur blauer WINCE Screen.
Wenn ich das Projekt per VPN auf das TP1200 übertrage, startet das Ganze wieder, bis es sich beendet.

Was mich wundert ist, dass das Start-PopUp nicht erscheint, Screen bleibt blau, lässt sich aber bedienen:

1732212479709.png

Danke!!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das geht ja schnell :D

Neugerät? Müsste ich nochmal nachfragen, denke ja.
Üblicherweise SD für Melde- und Variablenarchiv. Systemkarte für permantens Systembackup, sofern wider verwendet..
Keine Scripte.
 
Es war ein Neugerät und wurde mittels Systemkarte wieder hergestellt. In den Slots sind die beiden alten Karten drin.

Die SD wird im Explorer nicht angezeigt, demzufolge auch kein Meldearchiv möglich.
Systemkarte entfernt. SD-Karte neu formatiert (FAT32). Nach wie vor nicht sichtbar. Auch ein testweise gesteckter USB-Stick (8GB FAT32) wird nicht angezeigt.
Nach Reboot poppt das StartCenter nicht auf. Runtime kann nicht gestartet werden. Projekt übertragen >>> Runtime startet.
Runtime mit "StoppeRuntime" beenden >>> StartCenter poppt auf.
 