WinCC TP900 keine Kommunikation

oliversps

Level-2
Beiträge
149
Reaktionspunkte
24
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
TIA V20 Update 4
TP900 Comfort 6AV2 124 0JC01 0AX0
Safety CPU 1510SP F1 PN

Das HMI Panel kommuniziert nicht mit der CPU.
Aktuell hat das Panel die Version 17.0.0.0.
Macht vielleicht ein Downgrade Sinn? Habe es versucht und dabei nur Version 14.0.1.0 zur Auswahl, was ich wiederum nicht auf das Panel Laden kann
weil mir angeblich Bediengeräte-Imagedateien fehlen. Wo bekomme ich die her, welche wäre die richtige oder gibt es eine ganz andere Lösung dafür?

Würde mich über Eure Hilfe sehr freuen!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Aktuell hat das Panel die Version 17.0.0.0.
in TIA Projektiert oder wirklich auf dem Panel?

Neueste Panelimages 17.0.0.9 gibts hier:

Kapitel: 1.2 Offline Installation Panel Images V17/V16 empfohlen zur Hochrüstung
Macht vielleicht ein Downgrade Sinn?
nein


vermutlich stimmt irgendwas mit Sicherheitsgedödel nicht, oder IP-Adresse faslsch, Verbindung falsch konfiguriert, irgendwelche Haken ungünstig gesetzt...
 
Ah ok, die Geschichte mit der Uhrzeit werde ich Morgen als erstes testen. Komplett vergessen, dass HMI und CPU Uhrzeit ja halbwegs bei einander liegen müssen.