Guten Tag zusammen,

kennt einer zufälligerweise den Zusammenhang zwischen dem Port 21 eines FTP Servers und den Direkttasten vom HT8?
Beides läuft zusammen über die PCU50 und führt dazu, dass die Direkttasten am HT8 ausfallen.
Ändere ich den Port nun auf "42", funktioniert das HT8 und die Direkttasten wieder.


Grüße
 

Anhänge

  • HT8_Direkttasten_ausgefallen - Kopie.png
    HT8_Direkttasten_ausgefallen - Kopie.png
    1,9 MB · Aufrufe: 22
Was ist das für ne Steuerung 840Dsl oder ONE ?
Welche Software auf der PCU50 ( insbesondere die Basesoftware) , bei PCU50 bist du dir sicher ?
wer ist der DHCP Master für das X120 netz PCU oder NCU,
Warum brauchst du einen FTP Server auf der PCU ? warum ist der im X120 netz ?

das HT8 bekommt beim Hochlauf daten von der NCU / PCU per sftp (Simple File Transfer ), wenn dein Server da zwischenfunkt kann das HT8 nicht richtig hochlaufen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

vielen Dank für die Rückmeldung. Das erklärt einiges!

Anbei unten die Antworten.

Was ist das für ne Steuerung 840Dsl oder ONE ?

TIA-SPS

Welche Software auf der PCU50 ( insbesondere die Basesoftware) , bei PCU50 bist du dir sicher ?

Ja, IPC477E mit Daimler_xxx_W10_yyy


wer ist der DHCP Master für das X120 netz PCU oder NCU,

Die PCU

Warum brauchst du einen FTP Server auf der PCU ? warum ist der im X120 netz ?

Zum Ablegen von Bildern einer Kamera

das HT8 bekommt beim Hochlauf daten von der NCU / PCU per sftp (Simple File Transfer ), wenn dein Server da zwischenfunkt kann das HT8 nicht richtig hochlaufen.


Grüße
 
eine TIA PLC kenne ich auch nicht

ein IPC ist was anders als eine PCU50
bei Daimler_XX gehe ich mal davon aus das , auf dem IPC ein Image der HMI Pro ProjektDVD von Daimler ist.

da gibt es jetzt wieder 2 Möglichkeiten
1 SINUMERIK mit allem drum und dran
2 S7 1500 PLC mit dem IPC und darauf ein Spezielles HMI Pro
 