TURCK HMI und Ethernet probleme

Tarique

Level-1
Beiträge
21
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
HI
Ich bin neu in SPS Programmierung. Ich habe eine Turck TX715 HMI/PLC. Es hat 3 Port mit unterschiedlichem IP. Ich benutze eine USB Ethernet Adapter. Ich verbinde TX mit Ethernet Adapter. Ich könnte nicht den TX mit Ethernet verbinden. Soll ich den IP für Adapter und TX gleich machen. Ich habe die IP der TX ändert wie gleich Adapter IP Adresse. Aber es funktioniert nicht. Könnt euch bitte mir eine Vorschlag geben.

MFG
 
Ich nur verstehe Bahnhof.
Du kannst nicht die IP des Ethernet USB Adapters identisch der des HMI/ der PLC setzen!
Du musst eine andere IP des Subnets nutzen:

Beispiel:
HMI/PLC hat 192.168.0.1 mit dem Subnet 255.255.255.0
Dein PC darf folglich nicht die die 192.168.0.1 verwenden! Nutze stattdessen z.B. die 2

Mehr konnte ich dem Text nicht entnehmen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
HI.
Danke für deine Antwort. Ich verstehe. Dein Vorschlag hilft mir auch zum verstehen.
Ich habe DHCP der HMI/PLC aktiviert. Führer es war aus. und es verbindet mit PC automatisch.
 
Zurück
Oben