-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich möchte auf einem CX9020, auf dem ein OPC UA Server läuft, eine Methode erstellen, die ich von einem OPC UA Client aus aufrufen kann. Dazu gibt es ja u.a. auch von Beckhoff einige Beispiele.
Mein Problem ist, dass ich den umgebenen FB der Methode mit dem OPC UA Client zwar sehen kann (fbMathematics), aber nicht die eigentliche Methode (in diesem Fall "M_SUM").

Woran kann das liegen? Das Attribut {attribute 'TcRpcEnable':='1'} habe ich in der Methode benutzt:
Gruß
Lars
ich möchte auf einem CX9020, auf dem ein OPC UA Server läuft, eine Methode erstellen, die ich von einem OPC UA Client aus aufrufen kann. Dazu gibt es ja u.a. auch von Beckhoff einige Beispiele.
Mein Problem ist, dass ich den umgebenen FB der Methode mit dem OPC UA Client zwar sehen kann (fbMathematics), aber nicht die eigentliche Methode (in diesem Fall "M_SUM").

Woran kann das liegen? Das Attribut {attribute 'TcRpcEnable':='1'} habe ich in der Methode benutzt:
Code:
{attribute 'TcRpcEnable':='1'}
METHOD M_SUM : INT
VAR_INPUT
a: INT;
b: INT;
END_VAR
VAR
END_VAR
Gruß
Lars