Twincat 3 topologie profinet

Tut mir leid. Ich finde wirklich keinen Reiter "Topologie".
Ich finde eine Schaltfläche Topologie, aber dort habe ich nur eine Auflistung von meinen Geräten. Ich kann dort nichts zuweisen o. ä.
 
Da gibts eine Seite mit der Überschrift "Topologie". Dort ist nur ein Bild von einer Topologie ohne Erklärung.
Danach wird die EL6631-010 behandelt.

Was übersehe ich?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Jedes Profinet-Device hat im Baum jeweils ein Submodul pro Port wo du den Partner (RemotePeerPort) einstellen kannst. Hier ab Seite 59:
Danke.

Das war das, was ich gesucht habe.

Was mir aufgefallen ist, wenn ich einen Switch habe, muss ich bei beiden Ports einstellen was diese für einen Partner habe?
Angenommen ich nehme Port 3 vom Switch und wähle da Port 1 von einem EK9300 aus. Muss ich dann zwingend auch dem Port 1 vom EK den Switch auswählen?
Das wird nicht automatisch übernommen.
 
Zurück
Oben