-> Hier kostenlos registrieren
Meine ersten Gehversuche mit der CX1020 scheitern im Moment an der TwinCAT E/A-Konfiguration des gemischten Feldbussetups.
Wollte auf diesem Wege nachfragen ob evtl. hier jemand eine Idee hat was da schief läuft.
Meine Komponenten:
CX1020-0111 (Hutschienen PLC mit WinCE Runtime)
CX1100-0002 (Netzteil mit K-BUS Klemmenanschluss)
CX1500-M310 (Profibus-Master)
EK1100 (EtherCAT Koppler)
BK3150 (Profibus Koppler)
Am ersten EthernetAnschluss (X001) der CX1020 hängt das LAN am zweiten (X002) der EK1100.
Am CX1500-M310 hängt die BK3150.
Wenn ich in der E/A Konfiguration von TwinCAT nach Geräten suchen lasse, wird folgendes gefunden:
CX1500-M310
CX1100
NOV/DP-RAM
EtherCAT
Realtime Ethernet
Mit scannen der Boxen am CX1100 werden auch die dort angeschlossenen I/O-Klemmen gefunden.
Soweit ist noch alles in Ordnung, aber
Problem 1: Am CX1500-M310 kann die BK3150 nicht detektiert werden. Der Scan verläuft einfach ergebnislos.
Manuelles eintragen des Buskopplers und der I/O-Klemmen hilft nichts, da er ohne Funktion bleibt.
Profibus-Kabel ist o.k. (getestet in einem anderem Hardwaresetup).
Problem 2: Der EK1100 kann ebenfalls nicht detektiert werden. Ich laufe in den AdsError 1861 (timeout elapsed).
Interessanterweise kann ich ich ohne ändern der Verkabelung, aber mit dem PC anstatt der CX als
Zielsystem durchaus den BK3150 und die angeschlossenen I/O-Klemmen finden und verwenden. Daraus schliesse
ich erst einmal, dass auch hier keine Fehler in der Verkabelung vorliegen.
Wollte auf diesem Wege nachfragen ob evtl. hier jemand eine Idee hat was da schief läuft.
Meine Komponenten:
CX1020-0111 (Hutschienen PLC mit WinCE Runtime)
CX1100-0002 (Netzteil mit K-BUS Klemmenanschluss)
CX1500-M310 (Profibus-Master)
EK1100 (EtherCAT Koppler)
BK3150 (Profibus Koppler)
Am ersten EthernetAnschluss (X001) der CX1020 hängt das LAN am zweiten (X002) der EK1100.
Am CX1500-M310 hängt die BK3150.
Wenn ich in der E/A Konfiguration von TwinCAT nach Geräten suchen lasse, wird folgendes gefunden:
CX1500-M310
CX1100
NOV/DP-RAM
EtherCAT
Realtime Ethernet
Mit scannen der Boxen am CX1100 werden auch die dort angeschlossenen I/O-Klemmen gefunden.
Soweit ist noch alles in Ordnung, aber
Problem 1: Am CX1500-M310 kann die BK3150 nicht detektiert werden. Der Scan verläuft einfach ergebnislos.
Manuelles eintragen des Buskopplers und der I/O-Klemmen hilft nichts, da er ohne Funktion bleibt.
Profibus-Kabel ist o.k. (getestet in einem anderem Hardwaresetup).
Problem 2: Der EK1100 kann ebenfalls nicht detektiert werden. Ich laufe in den AdsError 1861 (timeout elapsed).
Interessanterweise kann ich ich ohne ändern der Verkabelung, aber mit dem PC anstatt der CX als
Zielsystem durchaus den BK3150 und die angeschlossenen I/O-Klemmen finden und verwenden. Daraus schliesse
ich erst einmal, dass auch hier keine Fehler in der Verkabelung vorliegen.