Guten Tag zusammen,
ich bin neu hier, kurz zu mir: Ich heiße Daniel, bin 24 Jahre alt und habe Elektroniker für Betriebstechnik gelernt. Seit meinem neuen Job (01.11.2018) habe ich öfters mit S7 Programmen zutun. (Im alten Betrieb hatten wir Programmierer). Bei weiteren Fragen könnt ihr sie gerne stellen.
Nun zu meinem Problem. Ich versuche es mal möglichst genau zu schildern:
Ich habe die Aufgabe bekommen einen Danfoss FCD300 auf einen FCD302 umzubauen, der nur über Profibus angesteuert wird. Grund dafür ist, da wir anscheinend keine FCD300er mehr bekommen. So habe ich Hardwaretechnisch alles problemlos umgebaut. Danach habe ich die Busadresse eingestellt, Spannungslos gemacht und da fing das erste Problem an, fazit: Die GSD-Datei war veraltet, also habe ich sie aktualisiert (PPO1 wird verwendet) und dann war die Profibusverbindung da. Jetzt kommen wir zu meinem aktuellen Problem:
Am Bedienpult zeigt das Panel Motorschutz FU gefallen. Hardwaretechnisch ist alles einwandfrei, die Telegramme stimmen überein, Profidrive Profil ist aktiviert aber es funktioniert nicht. In einem Datenbaustein wird die Motorschutz Meldung abgefragt (1= OK, 0= Motorschutz gefallen), durch Rausprogrammieren der Meldung läuft der FU dennoch nicht auf Automatik, Meldung am Danfosspanel "Auto Fern Start block." Auf Hand läuft er problemlos, wenn die Motorschutzmeldung rausprogrammiert wurde. Da wir unzählige FU's haben wurde ein seperater FC erstellt dort wird die Motorschutz Meldung gebildet, welche ich wahrscheinlich auf mangelnder Erfahrung nicht verstehe:
In etwa so:
L 2#1011
UW
L 2#11
=I==
=Motorschutz_OK
Dort werden quasi zwei Werte verglichen, sobald die Werte übereinstimmen ist der Motorschutz OK?! Welche Werte werden denn hier verglichen? Die Danfosshotline meinte, dass eine Brücke von 12 auf 27 fehlt, gesagt getan, dennoch keine Funktion. Da man die Klemme 27 in den Parametern auf "keine Funktion" setzen kann, habe ich es von vornerein angezweifelt, natürlich war dann ab 16:30 Uhr keiner mehr zu erreichen (ich hatte Mittagschicht, und nebenbei Störungsdienst).
Ich schreibe von Zuhause aus, da wir auf der Arbeit keinen freien Internetzugang haben.
Ich hoffe, dass ich alles relativ genau beschreiben konnte und hoffe auf einige gute Tipps bzw. Lösungsansätze.
Ich wünsche euch einen schönen Tag.
Liebe Grüße Daniel
ich bin neu hier, kurz zu mir: Ich heiße Daniel, bin 24 Jahre alt und habe Elektroniker für Betriebstechnik gelernt. Seit meinem neuen Job (01.11.2018) habe ich öfters mit S7 Programmen zutun. (Im alten Betrieb hatten wir Programmierer). Bei weiteren Fragen könnt ihr sie gerne stellen.
Nun zu meinem Problem. Ich versuche es mal möglichst genau zu schildern:
Ich habe die Aufgabe bekommen einen Danfoss FCD300 auf einen FCD302 umzubauen, der nur über Profibus angesteuert wird. Grund dafür ist, da wir anscheinend keine FCD300er mehr bekommen. So habe ich Hardwaretechnisch alles problemlos umgebaut. Danach habe ich die Busadresse eingestellt, Spannungslos gemacht und da fing das erste Problem an, fazit: Die GSD-Datei war veraltet, also habe ich sie aktualisiert (PPO1 wird verwendet) und dann war die Profibusverbindung da. Jetzt kommen wir zu meinem aktuellen Problem:
Am Bedienpult zeigt das Panel Motorschutz FU gefallen. Hardwaretechnisch ist alles einwandfrei, die Telegramme stimmen überein, Profidrive Profil ist aktiviert aber es funktioniert nicht. In einem Datenbaustein wird die Motorschutz Meldung abgefragt (1= OK, 0= Motorschutz gefallen), durch Rausprogrammieren der Meldung läuft der FU dennoch nicht auf Automatik, Meldung am Danfosspanel "Auto Fern Start block." Auf Hand läuft er problemlos, wenn die Motorschutzmeldung rausprogrammiert wurde. Da wir unzählige FU's haben wurde ein seperater FC erstellt dort wird die Motorschutz Meldung gebildet, welche ich wahrscheinlich auf mangelnder Erfahrung nicht verstehe:
In etwa so:
L 2#1011
UW
L 2#11
=I==
=Motorschutz_OK
Dort werden quasi zwei Werte verglichen, sobald die Werte übereinstimmen ist der Motorschutz OK?! Welche Werte werden denn hier verglichen? Die Danfosshotline meinte, dass eine Brücke von 12 auf 27 fehlt, gesagt getan, dennoch keine Funktion. Da man die Klemme 27 in den Parametern auf "keine Funktion" setzen kann, habe ich es von vornerein angezweifelt, natürlich war dann ab 16:30 Uhr keiner mehr zu erreichen (ich hatte Mittagschicht, und nebenbei Störungsdienst).
Ich schreibe von Zuhause aus, da wir auf der Arbeit keinen freien Internetzugang haben.
Ich hoffe, dass ich alles relativ genau beschreiben konnte und hoffe auf einige gute Tipps bzw. Lösungsansätze.
Ich wünsche euch einen schönen Tag.
Liebe Grüße Daniel