sollte ich vielleicht anstatt eines gemeinsamen FC für die Ventile jeweils ein FB 1 für Ventil 1, FB 2 für Ventil 2, etc. nehmen und das gleiche für die entsprechenden Pumpen. Sodass jeder LGF TimeSwitch seinen eigenen Datenbaustein hat!?
// Zeitsteuerung Taupunktventilation
#L2_1(onWeekday := #Freitag,
onHour := 22,
offWeekday := #Samstag,
offHour := 5,
mode := 2,
signal=>#signal,
actLocalTime=>#localtime);
#L2_2(onWeekday := #Samstag,
onHour := 5,
offWeekday := #Samstag,
offHour := 22,
mode := 2);
#L2_3(onWeekday := #Samstag,
onHour := 22,
offWeekday := #Sonntag,
offHour := 5,
mode := 2);
#L2_4(onWeekday := #Sonntag,
onHour := 5,
offWeekday := #Sonntag,
offHour := 22,
mode := 2);
#L2_5(onWeekday := #Sonntag,
onHour := 22,
offWeekday := #Montag,
offHour := 5,
mode := 2);
#L2_6(onHour := 5,
offHour := 22,
mode := 1);
If #L2_1.signal Then
"Taupunkt_Parameter".Absaugmenge.m150 := FALSE; // 150m^3
"Taupunkt_Parameter".Absaugmenge.m185 := true; // 185m^3
"Taupunkt_Parameter".Absaugmenge.m260 := FALSE; // 260m^3
"Taupunkt_Parameter".Absaugmenge.m330 := FALSE; // 330m^3
ElsIf #L2_2.signal Then
"Taupunkt_Parameter".Absaugmenge.m150 := FALSE;
"Taupunkt_Parameter".Absaugmenge.m185 := FALSE;
"Taupunkt_Parameter".Absaugmenge.m260 := TRUE;
"Taupunkt_Parameter".Absaugmenge.m330 := FALSE;
ElsIf #L2_3.signal Or #L2_4.signal Or #L2_5.signal Then
"Taupunkt_Parameter".Absaugmenge.m150 := true;
"Taupunkt_Parameter".Absaugmenge.m185 := FALSE;
"Taupunkt_Parameter".Absaugmenge.m260 := FALSE;
"Taupunkt_Parameter".Absaugmenge.m330 := FALSE;
ElsIf #L2_6.signal Then
"Taupunkt_Parameter".Absaugmenge.m150 := FALSE;
"Taupunkt_Parameter".Absaugmenge.m185 := FALSE;
"Taupunkt_Parameter".Absaugmenge.m260 := FALSE;
"Taupunkt_Parameter".Absaugmenge.m330 := TRUE;
Else
"Taupunkt_Parameter".Absaugmenge.m150 := FALSE;
"Taupunkt_Parameter".Absaugmenge.m185 := TRUE;
"Taupunkt_Parameter".Absaugmenge.m260 := FALSE;
"Taupunkt_Parameter".Absaugmenge.m330 := FALSE;
End_If;
aber das erklärt ja immer noch nicht, warum das abgefragt Freigabesignal am LGF Ausgang FALSE ist, im nächsten Netzwerk aber TRUE!?