TIA Verbindung S7 1212C und PAC3200

muss man den Port bei der S7 auch auf 502 einstellen?
Nein, nur beim Server. Clients kommen üblicherweise mit irgendeinem freien, vom Betriebssystem zugewiesenen Port. Das kann bei jedem Verbindungsaufbau ein anderer Port sein.

aber die S7 1212 ist mit cmd telnet 192.168.1.22 Port 502 nicht erreichbar, nur mit Port 102 erreichbar.
Man kann nur mit einem Server verbinden, weil der einen Dienst anbietet (deshalb heißt der "Server"). Nur ein Modbus-Server bietet auf Port 502 einen Dienst an, daher kann man mit dem verbinden. Ein Client kann Port 502 für irgendwas benutzen, bietet da aber keinen Dienst also, daher geht verbinden da nicht.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Es hilft zwar nicht dem TE: wir haben bei einem Kunden an die 20 PAC3200 installiert, überall ein Profinet-Modul drauf, eine S7-SPS dient als Master und sammelt alle Daten, die ich dann in der Visualisierung (WinCC OA) darstelle/aufzeichne.
 