Moin,

ich muss von einer S7-315 (ist eigentlich eine Insevis SPS) 2 Bits und einen Real an die 1200er übertragen. Da ich auf der Insevis kein Profinet habe dachte ich an Put/Get oder lieber TSEND/TRECV? Was ist da besser? Reicht es aus, wenn ich nur in der Insevis SPS die PUT oder TSEND Bausteine aufrufe? oder muss ich die Get oder TRECV auch in der 1200er aufrufen? Oder gibt es etwas einfacheres?
 
Moin Nordischerjung,

also PUT/GET wird nur bei einem Partner programmiert. Der andere Partner stellt nur DBs zur Verfügung. Es ist die einfachste Variante, aber Datenkonsistenz o.ä. muss man selber sicherstellen.

(T)SEND/(T)RECV muss auf beiden Partnern programmiert werden.

Bei einer 300er braucht man m.E. nicht genau in Richtung "security" schauen, da PUT/GET sowieso nicht unterbunden werden kann.

VG
MFreiberger
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin,

na toll. ich kann Put/Get auf der S7-1200 nicht aktivieren und der DB ist auch noch optimiert. Habe zwar das TIA Projekt, aber kein Passwort zum Übertagen. Der Hersteller meldet sich natürlich nicht. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht oder?
 
Du meinst, du kannst sowieso nicht das Programm der S7-1200 ändern? Dann brauchst du auch keine Werte an die S7-1200 senden, wenn du die da nicht verarbeiten kannst.
Oder gibt es die Datenpunkte schon in der S7-1200 und du brauchst da nur Werte reinschreiben? Kannst du die Werte mit dem PG ändern (z.B. per Beobachtungstabelle) oder mit einem HMI (z.B. Panel Simulation)?
 
Ach, das ist doch Mist. In der Beobachtungstabelle und direkt im DB benötige ich das PW zum ändern. Mit der Panel Simulation Online kann ich es bedienen und ändern
 
Mit der Panel Simulation Online kann ich es bedienen und ändern
Ich weiß leider nicht, wie sich eine S7-1200 gegenüber der 315 als HMI ausgeben kann.
Wenn du da ein HMI Panel oder eine Visu/PC Runtime hast, dann könnte die die Werte von der S7-1200 lesen und (bei Änderung) in die 315 kopieren.
 
Zurück