Es gibt 2 Verfahren um WinCC Flex RT mit ein S7 SPS zu verbinden.
1. Mittels S7ONLINE. Der Verbindungsparameten wie Stationsaddressen, Rack un Slot müssen manuell eingestellt werden im der Verbindungsdialog in WinCC Flex.
"PG/PC Schnittstelle einstellen" wird verwendet um S7ONLINE einzurichten.
Simatic Net ist nicht notwendig.
NetPro ist nicht notwendig oder möglich.
2. Mittels "softbus". D.h. WinCC Flex ist Bestandteil von ein "PC Station".
Wenn der PC Station und S7 SPS in dassselbe STEP7 Projekt integriert ist, kann der Verbindung eingerichtet werden bei "auswählen" von der S7 SPS in der Verbindungsdialog in WinCC Flex.
Simatic Net muss installiert werden.
Der PC Station muss in HW Konfig eingerichtet werden.
In der PC Station muss "S7RTM" eingeschaltet werden.