Weiss jemand wie man die Softkeybeschriftung der Verfahrtasten für das Handbediengerät HT 8 auf der HMI aktiviert?
Die Siemens-Beschreibung "Thin Client Konfiguration (IM5) Seite 2-37" sagt:
"Signal AB n+6 Bit 7 = 1 für Einblenden"
"Signal AB n+6 Bit 7 = 0 für Ausblenden"
Man könnte laut Siemensanleitung danach überprüfen, ob das Menü eingeblendet ist über db10.dbx72.7=..., wobei "1" für eingeblendet steht und "0" für ausgeblendet.
Also das letzte verstehe ich.... Aber ich verstehe nicht, welches Bit ich setzen soll um das Menü vom PLC aus zu aktivieren.
Ich hoffe, es gibt hier jemand, der schon mal mit dem HT 8 gearbeitet hat, und mich weiterhelfen kann.
Hallo.
Ich habe meistens mit dem HT6 zu tun, aber ich denke das du den Ausgang n+6.7 auf eins setzen musst.
n ist dabei der Startbereich der E/A-Belegung des HT8, welche du im OB100 am FB1 festlegst. Du kanst den OB100 mit dem FB1-Aufruf ja mal posten.
Gruß
Das HT 8 ist für die PCU offenbar fast das gleiche wie ein normales Bedienfeld. Ich hatte die ganze Zeit gesucht nach irgendwelchen Datenbausteinen, die dann über SFC14 und SFC15 übertragen werden sollten....
Ich habe jetzt einfach mal für FB1 in OB100 eingegeben:
MCP2IN := P#E14.0
MPC2out := p#A 50.0
MCP2StatSend := P#A 50.0
MCP2StatRec := P#E 54.0
MCP2BusAdr := 7
MCP2Timeout := S5T#700MS
MCP2Cycl := S5T#200MS
MCPMPI := FALSE
Die EB/AB sind einfach frei ausgewählten freie Bereiche gewesen. Der Rest habe ich einfach abgeschrieben von MPC1 ;-)
Dann habe ich noch in DB19 die Verfahr-Achsen 1 bis 5 eingetragen. Wie es aussieht läuft der Rest dan "automatisch" über FB1, oder? Wenn die Kollegen gleich fertig sind mit umverdrahten, werde ich es mal ausprobieren. Wenn jemand jetzt schon ein grosser Fehler vorher sieht, darf er mich gerne vorwarnen ;-)
Hallo
Die Busadresse an MCP2BusAdr muß sicherlich eine andere sein als bei MCP1. Was hast du für eine Steuerung? 840Dpl oder sl? Beschreib es bitte mal genauer.
Sorry für die verspätete Antwort, aber ich hatte zwischendurch kein Netz. Ja, die Busadresse ist unterschiedlich. Der Maschinenbedientafel hat die Adresse 6 und das HT 8 habe ich die Adresse 7 gegeben (Im Setup-Bildschirm). Des Weitern habe ich auf der HMI das HT8 aktiviert für die Ethernetkommunikation. Ich habe in DB10 (testweise) die Achsen 1 bis 5 eingetragen. Und danach versucht mit AB 20 bit 7 = 1 Das Softkeymenü einzublenden... Aber bisher ist noch nix passiert...
Hallo
Was hast du für eine MSTT, was für ein OP? PCU50.3?
Habe gerade auch eine SL-Steuerung mit OP12 und PCU50.3 und HT8 sowie Tranline2000 am Wickel. habe also das gleiche Problem mit der Achsanwahl auf dem HT8. Wenn du die Lösung findest bitte posten.
Finde ich sie, poste ich natürlich
Hallo
Was hast du für eine MSTT, was für ein OP? PCU50.3?
Habe gerade auch eine SL-Steuerung mit OP12 und PCU50.3 und HT8 sowie Tranline2000 am Wickel. habe also das gleiche Problem mit der Achsanwahl auf dem HT8. Wenn du die Lösung findest bitte posten.
Finde ich sie, poste ich natürlich
Also bei dir gibts die Lösung des Achs-Bildes für TL2000.
Dieses Bildchen benötigst Du auch, wen Du z.B. ein MPP483 nutzt.
Ist eigentlich im Siemens Software Guide für TL2000 beschrieben.
Funktioniert eigentlch ganz gut, wenn man mal die Bedienunfreundlichkeit außer acht läßt.
Hallo Boxy
Das Achsanwahlbild über das OP12 läuft, da es wohl im Ghost-Abzug mit integriert war. Wie aktiviere ich es fürs HT8? Habe irgendwas mit header.ini gelesen. Ist aber nur halbwissen
Also bei mir hat es noch nicht geklappt, vielleicht habe beim vielen gefrickel heute irgendetwas zyklisch überschrieben. Wird bei Dir das Bit eigentlich auch im nächsten Zyklus in FB1 automatisch wieder zurückgesetzt?
Hallo.
Ich habe den Ausgang am Ende des OB1 gesetzt. (Bei mir Ausgang 6.7). Beim Setzten ist dann auch das Achsbild gekommen.
Mein A6.7 wird auch zyklisch zurückgesetzt.