Hallo zusammen,
ich nutze den oben genannten Baustein für eine Modusverbindung zw. 750-881 und 750-352.
Zunächst einmal funktioniert alles und ich kann via InData[1].0 den ersten Binäreingang einlesen,
sowie mit OutData[1].0 auch den ersten Binärausgang beschreiben.
Mein Problem ist nun, das ich am 750-352 als fünfte Karte eine 750-461 (2AI PT100) anhehangen habe.
Nun zeigt InData[1].0 immer 0 an (InData selber hat den Wert 10000). An der 750-461 Karte ist kein PT100 angeschlossen.
Wieso funktioniert InData[1].0 nicht mehr?
Und wie lese ich den Temperaturwert (sobald ich einen Fühler angeschlossen habe) aus?