Ich gehöre auch zu diesen Fanaten.Warum lässt man da die AEH nicht gleich weg?
Bei uns gibts auch so Fanaten die immer und überall AEH verbauen müssen und Twin auch wenn das Betriebsmittel über 2 separate Kammern verfügt, . . .
Ein Grund: Bei dünnen Querschnitten unter 0,5 mm² kam es bei uns öfters vor, dass die Isolierung mitgeklemmt wurde. Nach ner Weile gab es dann nen schönen Wackelkontakt. Deshalb in dem Fall zurück zur Hülse.
Ich hatte vor 3 Jahren mal ein Gespräch mit unserem Phoenix Contact Vertriebler zu dem Thema.
Laut seiner Aussage gibt es recht viele, die bei Sensor-Aktor-Leitungen Hülsen verwenden. Bei Querschnitten zwischen 0,75 - 4mm² sieht es anders aus.