Gestern habe ich an einer Anlage mit einer VIPA CPU 315 eine Programmänderung geladen. Daraufhin ist die TCP/IP Kommunikation zu STEP7 abgebrochen und die CPU in STOP gegangen. Erst nach einem Neustart der CPU und Urlöschen ging die Anlage wieder in Betrieb.
Hat jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht ?
Gestern habe ich an einer Anlage mit einer VIPA CPU 315 eine Programmänderung geladen. Daraufhin ist die TCP/IP Kommunikation zu STEP7 abgebrochen und die CPU in STOP gegangen. Erst nach einem Neustart der CPU und Urlöschen ging die Anlage wieder in Betrieb.
Hat jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht ?
Hast du Änderung mit dem Simatikmanager gemacht?
Für mich schaut das aus wie ein inkonsistentes Programm aus.
Den Fehler mit dem FB 10 und seinem IDB hast du behoben?
Ich würde das Programm komplett übersetzen und dann noch einmal übertragen.
Wenn der Fehler immer noch auftritt würde ich den OB121 löschen um zu sehen von die PLC hängen bleibt.
VIPA habe ich schon kontaktiert, die möchten sich erst beraten und dann nächste Woche Bescheid geben.
Deshalb habe ich mal in die Runde gefragt, ob es vielleicht kein Einzelfall ist.
Die erste Auskunft ist natürlich immer, das so etwas noch nicht vorgekommen ist.
Das Programm ist in Ordnung, nach dem Urlöschen und neu laden hat es ja wieder funktioniert.
Wenn ich dies:
Ereignis 1 von 100: Ereignis-ID 16# 2523
Bereichslängenfehler beim Schreiben
Instanz-DB, Doppelwortzugriff, Zugriffsadresse: 296
FB-Nummer: 10
Bausteinadresse: 444
Angeforderter OB: Programmierfehler-OB (OB 121)
Prioritätsklasse: 1
interner Fehler, kommendes Ereignis
19:10:43.776 12.05.2011
lese ist das Programm offensichtlich nicht in Ordnung.
Vielleicht ist ein Bug, der eben erst jetzt auftritt?
Schreib doch in die entsprechenden OB's einmal was rein, damit du prüfen kannst ob einer davon irgendwann einmal aufgerufen wurde.
Ich würde der CPU auf jeden Fall ein Firmware-Update spendieren auf Version 3.5.0 oder höher. Darunter gab es mal Probleme mit der Speicherverwaltung, die zu allen möglichen Fehlern führen kann (bei uns führte es dazu, dass sich die CPU selbst urgelöscht hat).
Nach zwei Tagen ist ein Techniker von VIPA gekommen und hat die CPU getauscht. Könnte ein Problem mit der Firmare sein, eine weitere Erklärung habe ich nicht bekommen. Am SPS Program habe ich nichts geändert, daran lag es nicht.
Jetzt ist die offizielle Stellungnahme von VIPA gekommen:
[FONT="]"da in diesem Fall der Fehler sporadisch, und praktisch nur eimal auftrat, gehen wir davon aus, das es mit der Hardware zu tun hatte. [/FONT]
[FONT="]Diese wurde getauscht, der Effekt sollte nicht wieder auftreten."[/FONT]