- Beiträge
- 15.559
- Reaktionspunkte
- 4.190
-> Hier kostenlos registrieren
Wir müssen gerade zu viert an einer VIPA Speed7 arbeiten. Funktioniert eigentlich, Das Problem mit den Triggerereigissen läßt sich durch Einhaltung von ein paar Regeln unter den Programmieren halbwegs lösen. Allerdings gibt es ein technisches Problem. Ziemlich regelmäßig läßt sich die SPS nicht komprimieren, weil angeblich noch ein Triggerereignis belegt ist. Aber alle Programmierer loggen definitiv vorher ordentlich aus. Der, welcher komprimieren will, kann auch beobachten, wenn er will, also zumindest dieser Trigger ist frei. Momentan einzige mir bekannte Abhilfe, Urlöschen der der SPS, neu aufspielen von Hardware und Programm. Das ist lästig. Gibt es einen Weg ohne SPS-Stop? Gibt die SPS den Trigger nach einer gewissen Zeit wieder frei?