Du hast 24V an die PT100 gelegt?
Kannst du spaßenshalber mal die realisierte Schaltung hier kurz als Skizze darstellen?
Ja habe ich und zwar z.b. (3____0V-24V____Sensor___2) das steht so im Handbuch ist das nicht IO?
In welchem Handbuch hast Du denn das gefunden? Im mir bekannten VIPA-Handbuch (Download über deren FTP-Server: HB97D, Seite 6-25ff.) steht bei Zweileiter PT100 (Funktionsnummer 01h) sowas wie
1.Sensor an 2/3
2.Sensor an 4/5
3.Sensor an 6/7
4.Sensor an 8/9, 1 und 10 bleiben frei.
Die Versorgung des PT100 mit einem konstanten Strom übernimmt die Baugruppe selber.
Ich hoffe mal, Du hast die Baugruppe durch die 24V noch nicht abgeschossen
Auch Ausrufezeichen und Fettschrift machen es nicht besserHandbuch:!!!!!!!
Die analogen Eingabemodule bieten Anschlussmöglichkeiten für 2-Drahtund
4-Draht-Messwertgeber.
Bitte beachten Sie, dass die Messwertgeber extern zu versorgen sind.
Schleifen Sie bei 2-Draht-Messwertgebern eine externe Spannungsversorgung
in Ihre Messleitung ein. Folgende Abbildung soll den Anschluss
von 2- und 4-Draht-Messwertgebern verdeutlichen:
2-Draht-Anschluss 4-Draht-Anschluss
Was sagt man dazu?
Ne bei der Fa.Satomec ich wurde von Vipa DE dort hin weitergegeben!
Vipa ist IO!
Ich habe nur jetzt das Problem den Messwert auseinander zu nehmen um eine Ganzzahl zum berechnen zu bekommen!
Danke nochmals!