Hallo zusammen,
leider habe ich gerade folgendes Problem.
Meine Steuerung im Haus mit der Wago 750-881 lief 10 Jahre problemlos. Leider kommt es jetzt vor das diese einmal am Tag "einfriert" und alle Ausgänge auf 0 setzt. Netzwerk dann nicht mehr erreichbar. Neustart hilft, dann läuft alles wieder normal. Es werden keine Fehlercodes angezeigt. Firmware habe ich aktualisiert.
Jetzt habe ich einen neuen gebrauchten Controller gekauft.
Folgendes Problem.
Habe das Projekt draufgeladen jedoch blinkt I/O.
Mit den Ethernet Settings kann ich den Fehlercode 12 Mit dem Argument 1 auslesen.
Ich kann nirgendwo finden was der Fehlercode bedeutet weil in der Anleitung nur bis Fehlercode 11 angezeigt wird.
Kann mir jemand erklären was Fehlercode 12 und Argument 1 ist. Das gibt er auch als Blinkcode raus.
Des weiteren ist der neue Controller nicht im Browser über die vergebene IP erreichbar. Über Codesys jedoch wohl.
Danke & Gruß
leider habe ich gerade folgendes Problem.
Meine Steuerung im Haus mit der Wago 750-881 lief 10 Jahre problemlos. Leider kommt es jetzt vor das diese einmal am Tag "einfriert" und alle Ausgänge auf 0 setzt. Netzwerk dann nicht mehr erreichbar. Neustart hilft, dann läuft alles wieder normal. Es werden keine Fehlercodes angezeigt. Firmware habe ich aktualisiert.
Jetzt habe ich einen neuen gebrauchten Controller gekauft.
Folgendes Problem.
Habe das Projekt draufgeladen jedoch blinkt I/O.
Mit den Ethernet Settings kann ich den Fehlercode 12 Mit dem Argument 1 auslesen.
Ich kann nirgendwo finden was der Fehlercode bedeutet weil in der Anleitung nur bis Fehlercode 11 angezeigt wird.
Kann mir jemand erklären was Fehlercode 12 und Argument 1 ist. Das gibt er auch als Blinkcode raus.
Des weiteren ist der neue Controller nicht im Browser über die vergebene IP erreichbar. Über Codesys jedoch wohl.
Danke & Gruß