Guten Tag liebe Mitglieder,

Ich habe einen 750-885/025-000 gebraucht ergattert und bin Neuling bei Wago-Controllern.
Des weiteren habe ich einen 750-880/025-002.
Ich programmiere mit CodeSys V2.3.

Letztens wollte ich den
750-885/025-000
testen und einfach mal mit einem "UND-" und einem "TON-" Baustein etwas spielen und testen, ob ich überhaupt etwas auf den Controller lade.

Die "UND" Funktion hat wunderbar funktioniert, aber komischerweise wird die "TON" Funktion auf dem
750-885/025-000 komplett ignoriert und der Eingang wird direkt auf den Ausgang geschalten.
Habe dasselbe auf den
750-880/025-002 Programmiert und alles lief wie es soll.

Bei der Auswahl des Zielsystems->Konfiguration habe ich "WAGO_750.880_._750-880.040.000_&_750.885".
Das war das einzige das meinem Controller am nächsten kam, aber die letzten 6 Ziffern passen eigentlich nicht.

Hat mir jemand Tipps oder kann es sein dass der Controller defekt ist?

PS: Ich würde mich riesig auf Positive Antworten freuen, denn eigentlich wollte ich damit dieses Jahr mein Garten damit bewässern.

Mit freundlichen Grüßen

Marius
 
Hallo Marius,

der TON Baustein gehört zu den Standardfunktionen und sollte immer funktionieren.
Es hört sich so an, dass die Verzögerungszeit PT noch auf Null, also t#0s steht. Somit schaltet der Ausgang direkt mit dem Eingang durch.

Grüße
 
Hallo,

schau auch mal nach welche Firmware Deine 885 hat. Bei mir habe ich noch eine zweite Konfiguration "WAGO_750-885_(FW11-...)" also für Controller it Firmware >= 11

Gruß
 