Hallo Leute,
Ich würde gerne eine Warema Wetterstation Multisense (Art. Nr. 1002824) GA705163 über RS485 in meine Hausautomation einbinden.
1. laut Beschreibung kann die Wetterstation RS485 kann sie dann auch RTU?
2. Wie finde ich die Adressen der Messwert den Port und die Baudrate herraus? (Denke nicht das Warema die rausrückt)

Wäre schön wenn jemand helfen könnte :-)



Gesendet von meinem SM-T900 mit Tapatalk
 
Also obgleich es relativ wahrscheinlich ist, das es sich um eine RS485 Schnittstelle handelt, so ist es aber mit keinem Wort erwähnt.
Wenn überhaupt kann dir wohl nur Warema weiterhelfen indem Sie das gefahrene Protokoll offenlegen, sowie die sonstigen Details.

Mit Modbus hat das aber mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht das geringste zu tun,
muss es aber auch nicht, da das ganze ja als geschlossenes System aus Multisense und Wisotronic verkauft wird,
und keinerlei Anspruch auf Offenheit erhebt.

Mfg
Manuel
 
Nein ich bin bis dato nicht weiter gekommen.
Bekommen keine Daten aus der Wetterstation raus

Gesendet von meinem SM-T900 mit Tapatalk
 
Was man machen könnte (wenn man Zeit hätte):
1. PC über USB mit der Climatronic verbinden
2. Das PC-Programm "Warema Climatronic Studio" betreiben und den Bildschirm aufrufen, der die Sensorwerte anzeigt
3. Mittels http://freeusbanalyzer.com/ versuchen, die übertragenen Daten zu interpretieren
4. Wenn man herausgefunden hat, wie man die Sensordaten abfragt, könnte man
a) anstelle des PCs einen Raspberry Pi an der Climatronic anschließen
b) der RPi könnte dann die Sensorwerte abfragen und per WiFi weitergeben

Sehr aufwändig. Am besten wäre es, wenn Warema die Codes offenlegen würde...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo
Hab mit einem RaspPi pico und einem Rs485_to_UART incl. Micropython geschafft, die Daten zu analysieren
Bekomme Temperatur, Regen, Wind und 4 Luxwerte.
Letztere aber noch nicht aufgeschlüsselt. Update: Zuordnung gelungen, Daten/2

Nächstes Projekt: diese Daten auf eine Shelly-uni2 legen - über WLAN - und Markise steuern
 
Zuletzt bearbeitet:
Das hört sich interessant an. Übrigens steuere ich bereits seit langem alle Warema Aktoren über meine eigene Hausautomatisierung. Ich habe dazu ganz einfach die 433 MHz Signale der Warema Funkfernbedienung kopiert. Ein ESP32 sendet die Kommandos auf Anforderung per MQTT.
 
Mit MQTT habe ich noch keine Erfahrung. Will eher eine Abfrage per GET/PUT realisieren, die Daten dann auf einer Webseite anzeigen lassen.
Ein Beispiel der Daten:
Die Temperatur habe ich später korregiert. Micropython kennt keine Wandlung von neg. Werten byte_to_int. Aber jetzt klappt es schon


9 : b'0a 03 04 1c 00 10 85 8b 0a 03 20 ff ff ff ff ff ff ff ff 00 3c ff 00 ff ff 1b 0f 0e 16 ff 00 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 24 38'
9 : b'0a 03 04 1c 00 10 85 8b 0a 03 20 ff ff ff ff ff ff ff ff ff fb ff 00 73 ff 00 00 00 00 ff 00 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 30 15'
--------
Temp: 6551.6 °C - Regen: OFF - Wind: 0 - Dämmerung: 230
Lux : N: 0 O: 0 S: 0 W: 0

Soll auch Markisen und andere Objekte über Shelly (uni2) steuern. Meine ZIPG Rollos werden bei Regen schon eingerollt.

Da ich nirgends ein Post über das Datenformat gefunden habe, Warema blockt wahrscheinlich, hab ich mal selbst. Hand angelegt.
RS485 und UART sind fur mich kein Problem
PS. Der Signalrepeater ist damit auch einfach preiswert zu realisieren. Kostet keine 15€.