TIA Wartungsdisplay für verschiedene Steuerungen

Keeper

Level-2
Beiträge
63
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

für unsere Steuerungen s7-1200 CPU 1212 verwenden wir aus Kostengründen kein HMI.

In der TIA Projektierung ist immer ein HMI mit Projektiert.

Für unser Wartungspersonal haben wir dann ein HMI (KTP 400 Basic PN) welches mit der Projektierung bespielt ist.
So das Werte in der Steuerung geändert werden können.

Durch ein Softwareupdate auf TIA V17 in den Steuerung und dem HMI kann ich jetzt Anlagen, welche in einer älteren Version V15, V15.1 oder V16 projektiert wurden nicht mehr steuern.
Im Display sind nur ### zu erkennen.

Habe die Kommunikation schon auf Legacy eingestellt.

Schutz vertaulicher PLC Daten ist deaktiviert.
Betriebsart für PG/PC- und HMI-Kommunikation ist auch auf Legacy eingestellt bzw. nicht aktiviert.
PLC Zugriffsschutz ist auf HMI mit entsprechendem Pasword eingestellt.

Die HMI Verbindung in der Hardware ist vorhanden.
HMI Variablen habe ich auch schon Syncronisiert.

Hat jemand vielleicht noch eine Idee oder Tipp bezüglich der Anwendung bzw. Lösung?

Danke schon einmal.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wir bleiben auch bei einen 'gute' TIA Version, für uns ist das noch V15.1
Dann haben wir weniger Probleme mit Versionswirwar zwischen unterschiedliche Maschinen.

Vielleicht ist den Grund für den Update auf V17 das ihr Firmware bugs erlebt habe, die in neuere Firmware gelöst wurde ?
Wenn das der Fall ist, dann kan man die letzte Firmware in die CPU laden, aber das TIA Program mit die ältere Firmware projektieren. Das funktioniert problemlos.
 