Hallo,

Ich möchte über die WebAPI Variablen der DBs auslesen. Das funktioniert auch gut und ich habe auf die Variablen Zugriff - bis auf Variablen, die autogeneriert wurden also z.B. beim Erstellen einer Schrittkette. Da kann ich auch den Haken "Erreichbar aus HMI/OPC UA/WebAPI" nicht setzen.

Vielleicht kann mir jemand helfen, ich habe bisher leider nichts dazu gefunden.

MFG
 
Sind das eventuell "Temp" Variablen?
Variablen, die im Temp Bereich angelegt wurden, kann man nicht über das HMI/OPC erreichen
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich gehe mal davon aus es ist bei TIA gemeint.

Wenn du den Graph offen hast, oben auf Bearbeiten > interne Parameter sichtbar / erreichbar aus HMI. Dann nochmal übersetzen, damit der IDB neu generiert wird. Nun sollten die haken bei den internen variablen im IDB gesetzt sein.