Ich wollte mal eure Meinung zum Motorschutz hören.
Ab welcher Motorgröße wird bei euch welcher Motorschutz eingesetzt?
Bei einem Kunden ist ein Motor (Dahlander 22/33kW) weggeraucht der nur über ein Motorschutzrelais abgesichert war.
In der neuen Wicklung werden jetzt zusätzlich Thermistorwiderstände eingebaut.
Meiner meinung nach hätte vorher auch Motorschutzschalter eingebaut werden müssen. Die den Motor bei Überlast auf jeden Fall wegschalten.
Ist natürlich auch alles eine Kosatenfrage. Aber bestimmt alles günstiger als ein Produktionsausfall.
Ab welcher Motorgröße wird bei euch welcher Motorschutz eingesetzt?