TIA Wer hat Verwaltung Sicherheitsprogramm in Software Unit (Safety Unit) (S7-1500) nachträglich schon mal geändert?

Beiträge
3.492
Reaktionspunkte
1.342
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo ihr lieben,

Hat jemand schon mal die Verwaltung des Sicherheitsprogramm in Software Unit (Safety Unit) (S7-1500) nachträglich verwendet?
https://support.industry.siemens.com/cs/mdm/54110126?c=191330973963&dl=de&lc=en-US
Leider ist dies nachträglich im SPS Programm nicht mehr um zu stellen.

Das würde bedeuten das ich, wenn ich es verwenden will, die CPU neu anlegen muss und dann alles neu parametrieren und vom alte CPU umschwenken. ( Und vorher natürlich die Haken im Step7 Safety Einstllungen setzen).

Hat einer von euch sich schon mal dazu entschieden das zu machen?

Mir geht das auch übersetzen vom Safety mit gesamtübersetzen auf der sack.
 
Eine escape habe ich grad in ein Testprojekt probiert;

Anlegen eine F CPU, ohne gesetzte Haken Verwalten im Softwareunit,
Dann legt er ein Safety mit im Programmbausteine Ordner an.

CPU tauschen nach ein nicht F,
Dann haken setzen,
Dann CPU wieder zurückändern in F,
Dann F-Fähigkeit aktivieren im CPU Einstellung.

Und sehe da, das Safety Programmm ist im software Unit.

Ich teste es mal im Hauptpoijekt..
Das musste ich dann für 3 H-Systeme machen.
 
Eine escape habe ich grad in ein Testprojekt probiert;

Anlegen eine F CPU, ohne gesetzte Haken Verwalten im Softwareunit,
Dann legt er ein Safety mit im Programmbausteine Ordner an.

CPU tauschen nach ein nicht F,
Dann haken setzen,
Dann CPU wieder zurückändern in F,
Dann F-Fähigkeit aktivieren im CPU Einstellung.

Und sehe da, das Safety Programmm ist im software Unit.

Ich teste es mal im Hauptpoijekt..
Das musste ich dann für 3 H-Systeme machen.
Also,

Erste Test bei mir nicht erfolgreich aus folgende Grund;

Bei Basis Engineering musst du beim Aufbau des Safetyprogramms schon berücksichtigen das es in eine Softwareunit ist.
Ich konnte sauber alles umrangieren umbenennen und was so nötig war.
Aber es gibt keine Kupplung zwischen Software Unit und "normale" Anwendeprogramm.
Angelegt ist eine F-DB um zu kupplen, diese siehe ich jetzt nicht mehr im normale Programm.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hast du dies schon mal gemacht?
Nein, ich habe diesen Ansatz erst jetzt durch Dein Post gesehen.

Ich habe es so ähnlich vor Wochen mit Allen Bradley gemacht.
Dort konnte man zwischen dem "Normalen" Programm und dem
Safety Programm weitestgehend auch nur über Austauschbereiche
Informationen austauschen.
 
Ich hab das Thema Software Units schnell wieder beendet da sie von Octoplant nicht unterstützt werden und ich zumindest für den Safety Part keinen Vorteil gegenüber der Separierung in eigene Ordner in 'Programmbausteine' entdecken könnte.
 
Zurück
Oben