Stimmt ... du hast Recht ... da hatte ich mich total verguckt ... (Schäm) - ich weiß nicht, was ich da wieder gesehen habe ...

Dann hast du mit deinem Beitrag #15 Recht, wo du schreibst, dass du absolute Instanz (zumindestens die "time neg blockade eva 2") schon mal 2mal verwendet wird.
Ungeachtet dessen sollte man die IEC-Timer (zumindestens in einem FB) so schon mal nicht verwenden sondern besser so, wie von mir in Beitrag #14 beschrieben.

Gruß
Larry
 
Jepp. mit den Instanzen kann man(n) sich ganz ordentlich in die Knie schiessen...

Apropos, schau mal in Dein Postfach... dsa für PNs...
 
Ich denke der Fehler liegt im Aufruf der Zeit-FB's.
Diese benötigen einen Instanz-DB, oder komfortabler den Aufruf als Multiinstanz generieren.

Die IN-Variablen
time_conveyor_forward : TIME ;
time_blockade_pos : TIME ;
time_blockade_neg : TIME ;
time_conveyor_backward : TIME ;
haben im SFB-Aufruf nichts zu suchen. Steht darin die entsprechende Zeit dann am Parameter IN des SFB, wird die abgelaufene Zeit im übergeordneten Baustein gebraucht dann am Parameter ET

Ich hoffe es ist hilfreich