Hallo zusammen,
ich weiss dass mein Problem schon fast überstrapaziert ist, aber ich möchte trotzdem nochmals fragen.
Wie ich Meldungen in WinCC flex 2008 quittiere weiss ich, sowohl über HMi als auch über SPS.
Aktuell machen wir es so: Fehler setzend, überwachen der Quittbits HMI, bei Änderung Impuls erzeugen und das Fehlerbit, bei dem das entsprechende Quittierbit an ist rücksetzen. --> das war Quittieren über Panel
Leider habe ich beim Quittieren über SPS noch keinen passenderen Weg gefunden als alle Quittbits SPS gleichzeitig auf eins zu setzen und danach abwarten was im Panel rück gesetzt wird, dann greift wieder der erste Fall (Quittierung durch HMI).
An sich ist das kein Problem, Fehler die immernoch anstehen werden nach Quittierimpuls wieder gesetzt und im Panel angezeigt.
ABER: Das gefällt mir so noch nicht wirklich. Ich möchte auswerten welche Fehlermeldung aktuell am Panel "highlightet" ist, denn nur die möchte ich rücksetzen, so wie es die Quittierung über HMI auch macht.
Ich habe schon überlegt mir die Reihenfolge der Fehler zu merken wie sie auftreten ...
Habt Ihr irgend eine Idee?
ich weiss dass mein Problem schon fast überstrapaziert ist, aber ich möchte trotzdem nochmals fragen.
Wie ich Meldungen in WinCC flex 2008 quittiere weiss ich, sowohl über HMi als auch über SPS.
Aktuell machen wir es so: Fehler setzend, überwachen der Quittbits HMI, bei Änderung Impuls erzeugen und das Fehlerbit, bei dem das entsprechende Quittierbit an ist rücksetzen. --> das war Quittieren über Panel
Leider habe ich beim Quittieren über SPS noch keinen passenderen Weg gefunden als alle Quittbits SPS gleichzeitig auf eins zu setzen und danach abwarten was im Panel rück gesetzt wird, dann greift wieder der erste Fall (Quittierung durch HMI).
An sich ist das kein Problem, Fehler die immernoch anstehen werden nach Quittierimpuls wieder gesetzt und im Panel angezeigt.
ABER: Das gefällt mir so noch nicht wirklich. Ich möchte auswerten welche Fehlermeldung aktuell am Panel "highlightet" ist, denn nur die möchte ich rücksetzen, so wie es die Quittierung über HMI auch macht.
Ich habe schon überlegt mir die Reihenfolge der Fehler zu merken wie sie auftreten ...