WinCC Flex WinCC Flexible zu Tia V17 migrieren (Fehlermeldung).

EricRf

Level-1
Beiträge
2
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Schönen Guten Tag zusammen.
Für ein Schulprojekt muss ich ein Wincc Flex 2008 SP5 Programm im Tia Portal V17 migrieren.
Eine Fehlermeldung lässt mich allerdings verzweifeln:
"Die Migrationskomponente ist nicht im Tia Portal installiert, bitte installieren Sie die Komponente von DVD 3 und starten Sie erneut".

Ich habe bereits das migration tool v17 installiert! bei DVD3 handelt es dich allerdings um die WinCC Panel Images, die über kein Migrationstool verfügt!!
DVD4 (Legacy-Panel) verfügt über eins, dieses wurde auch schon installiert.

Eventuell hatte jemand mal das selbe Problem und könnte mir helfen.
Vielen Dank und schöne Restwoche euch.
mfg eric
 
DVD_1 einlegen und install noch mal starten
Dort kann dann diese Migrationskomponenten zur install ausgewählt werden (Wenn Winccflex auf dem rechner installiert ist!)
 
Was für ein Panel ist denn im Basisprojekt?
Hallo, im Basisprojekt ist ein MP 277 10 Zoll Touch Panel drauf. Davor war es ein OP, da ich allerdings dachte dass es für die Migration wichtig wäre ein "ähnliches" Panel wie das TP 900 zu benutzen habe ich es auf MP 277 geändert.
Hattest du damit auch Probleme ?

LG Eric
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das MP277 wird bereits ab TIA V15 nicht mehr unterstützt.
Als Beispiel: Aus MP 277 10" Touch 6AV6643-0CD01-1AX1 wird ein TP1200 Comfort 6AV2124-0MC01-0AX0.
Ersichtlich im "Migrationsleitfaden" der zum Download auffindbar ist.

Generell galt mal (sollte eigtl. noch immer so sein):
Version kleiner WinCC 2008 SP2: TIA <=V14 (kann als Umweg zum Hochrüsten ab V14 genutzt werden)
Version neuer: TIA V15+

Ist das Panel nicht mehr kompatibel wird es bei der Migration ausgetauscht, automatisch, eigentlich.
Zur Migration muss das alte Projekt mit WinCC geöffnet, generiert und gespeichert werden. Es dürfen keine Fehler&Warnungen anstehen.


"Die Migrationskomponente ist nicht im Tia Portal installiert, bitte installieren Sie die Komponente von DVD 3 und starten Sie erneut".
bei DVD3 handelt es dich allerdings um die WinCC Panel Images, die über kein Migrationstool verfügt!!

Das kann auch sein das die Panelimages nicht alle installiert sind. Ist dem so?
Es gibt noch eine genauere Fehlermeldung, mal diese angesehen?
 
mp277 wird nur bis tia 14 unterstützt. es sei denn es ist ein mobil panel.
das beste wäre das projekt mit v14 zu laden und dann da mp gegen ein tp tauschen
falls du kein v14 hast kannst du probieren aus dem mp einen pc zu machen.
auf keinen fall die automatische größenanpassung aktivieren.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
das gilt jetzt hier nur für die pc-runtime.
Ich habe mal geschaut. Das MP277 10" hat 640x480.
Das kann man auch in der PC-Runtime auswählen.

Ich habe das gerade mal getestet.
MP277 -> PC-Runtime. Flex nimmt Automatisch die Auflösung 640 x 480
Dann mit TIA16 migriert und den PC in TP900 geändert.
Hat Problemlos funktioniert
 
Zurück
Oben