Hallo zusammen,

mir ist gerade aufgefallen, Das ich in der Faceplate Schnittstelle kein Time als Datentyp sondern nur Ltime verwwenden kann. Wie kann ich jetzt ein Time an das Faceplate übergeben? jemand eine Idee?

möchte ungerne in der CPU noch mal konvertieren

Danke und Gruß
 
Gleiches Problem gehabt(S7-300 an Unified Panel nutzen), blieb nur die Option es in der PLC zu wandeln. Nur String und WString lassen sich kombinieren, so war die Aussage von Siemens. Ist ein Systemverhalten
Ansonsten kannst du natürlich probieren es anders zu übertragen (z.B. als Word) und dann im HMI wieder mittels Javascript zu dekodieren.
 