TIA WinCC Unified V20 Runtime Projektimport

valsimot

Level-2
Beiträge
11
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

da ich keine Verbindung über ein Netzwerk zur WinCC Unified Runtime aufbauen kann muss ich das Projekt mit Export / Import auf die Runtime laden. Dabei gehen leider immer die Benutzer mit Rechten / Rollen, Namen und Passwörter verloren, bzw. werden nicht mit importiert.

Hat jemand eine Idee, was gemacht werden muss, damit der Export/Import auch Benutzerdaten „mitnimmt“?

Siemens sagt, dass wir UMC Server installieren sollen, aber die Serverinstallation ist ein Albtraum....

Danke im Voraus
valsi
 
Im TIA-Portal wird beim Laden ins Dateisystem bzw. benutzerdefinierten Card-Reader immer auch die Benutzerverwaltung mit in die .zip-Datei geladen. Sieht man auch sehr schön, wenn man in das Archiv mal reinschaut. In UMCData.json sind die Benutzer zu sehen.

Im Runtime-Manager muss man beim Import der Datei dann auch der Haken gesetzt sein, dass die Benutzerverwaltung überschrieben werden soll:
1749643590900.png
 
Zurück
Oben