WinCCFlex 2007HF4 - TP177A

Vbxler

Level-2
Beiträge
127
Reaktionspunkte
18
Hallo an Alle!

Ich verwende noch WinCCFlex 2007HF4 und soll ein neues TP177A in Betrieb setzen.
Ich bekomme beim Transfer die Meldung:
Das angeschlossene Gerät unterstützt bei der gewählten Transferart Version '161'. Die PC-Software unterstützt nur Geräte bis Version '13'.

Daher ist vermutlich ein Downgrad des OS angesagt.
Das OS, das zur Auswahl steht ist: Image Version: V01.03.00.01_01.01

Jetzt meine Frage, bevor ich das mache:
Ich bekomme die Meldung:
<Update OS> Transfer des ausgewählten Images auf das Panel.
Achtung: Wenn Sie diese Funktion ausführen, dann gehen alle Daten und die auf dem Gerät installierten
Lizenzen unwiderruflich verloren !

Kann ich, trotz dieser Meldung, den Transfer durchführen und das Gerät ist noch zu gebrauchen?
Oder darf ich dann den Umsatz von Siemens steigern?

Danke für jede Hilfe


Vbxler
 
Du kannst den Downgrade ruhig machen, es geht darum wenn irgendwelche
Optionen installiert hast, dann würden da die Lizensen platt gemacht.
Ich gehe mal davon aus das du auf den Panel keine Optionen installiert
hast, ich glaub das geht bei einen so kleinen Panel auch garnicht.

gruß Helmut
 
Besten Dank für die Hilfestellung!

Diese Wahnsinnssoftware hat es tatsächlich geschafft
das OS zu übertragen und das TP funktioniert noch immer.


Vbxler
 
Für die Nutzung dieser Website sind Cookies erforderlich. Du musst diese akzeptieren, um die Website weiter nutzen zu können. Erfahre mehr…