Zielsystem lokal, EK1100 nicht in RUN

Kannst deine System-Manager-Datei mal posten?

Ich hab hier bei mir nen EK1100 am Laufen und könnte mal vergleichen.

Gruß Cerberus
 
Schau im System manager bei den I/Os auf das "Gerät 1 (EtherCAT) => Online. Stehen Koppler und Klemmen im "OP"-Modus?

Wenn das Programm gestartet ist, TwincAT im RUN. Ist im System Manager unter SPS-Konfiguration => test1=> Standard => Reiter "Online" bei "Total" ein Wert von ungleich 0 µs angegeben?
(spricht läuft die PLC wirklich?)
 
Zuletzt bearbeitet:
also die klemmen sind alle nicht im OP modus. Aktueller Status ist gar nix.
Die Total Time liegt bei 12µs.

Im Free-Run Mode sind die klemmen im OP Modus aber die time liegt natürlich bei 0µs...
 
Der EK1100 hat noch einen eigenen 2-Byte Status. Was zeigt er da an?
 

Anhänge

  • SystemManager.jpg
    117,7 KB · Aufrufe: 11
Bei "State" steht gar nichts?

Ist die Konfiguration wirklich aktiviert?
Hast du sie mit dem "Würfel"-Symbol in die Steuerung geladen?
 


meinst du mit würfel-symbol das "aktiviert konfiguration"?
bei dem bekomme ich die Meldung "Zugriff verweigert"

ich mache das mit dem daneben. mit dem grünen twincat symbol
 
Zuletzt bearbeitet:
Arbeitest du mit der 30-Tages-Version?
Sind diese 30 Tage abgelaufen und du musst das Ganze neu installieren??
 
Hallo,

hast du die Konfiguration aktiviert???

Wenn du es nur mit dem grünen neben dem Schalter "aktiviert Konfiguration" kann es nicht funktionieren. Dann startest du nur ein leeres Projekt.

Kann es sein das du die falschen Klemmen eingefügt hast? Oder hast du die Klemmen gescannt?
 


sorry, falsche datei hochgeladen. :/

habe ne bei beckhoff registierte version, mit der ich auch schon seit ein paar monaten auf ner richtigen sps arbeite.

wenn ich auch Aktiviere Konfiguration klicke bekomme ich "Zugriff verweigert" zurück gemeldet. Reicht denn nicht das Symbol daneben? "Neustart TwinCat System"?
 
Hast du schon mal versucht deinen PC neu zu starten und dann das Ganze nochmals auszuführen?
 
Also erstmal:
Du MUSST jede Änderung der Konfiguration, auch jede neu angelegte Konfig mit "Aktiviere Konfiguration" ins TwinCAT laden.
Mit dem "grünen" Button machst du nur ein Restart der aktuell geladenen Konfig.

Wenn du einen Fahler beim aktivieren bekommst, stimmt was nicht mit deinem System. Da brauchst du gar nicht nach einem Fehler bei den Klemmen suchen. Die funktionieren offensichtlich, sonst hätttest du die beim Scannen nciht gefunden.

Hast du evtl. nicht alle Adimistratorrechte?
 
SystemAdmin ist unterwegs.
Letzteres könnte nämlich das problem sein. Melde mich gleich, obs daran lag.

Danke erstmal für eure Hilfe und Geduld!
 
Lass dir auf alle Fälle Schreib-Rechte auf den Ordner "Boot" im TwinCAT-Verzeichnis geben!
 
ich hab voll Admin rechte an meinem Rechner. Aber ich musste den System-Manager noch als Admin ausführen. Das wars. Es läuft!

Ich danke euch vielmals für Eure Hilfe! DANKE DANKE DANKE!!!
 
Für die Nutzung dieser Website sind Cookies erforderlich. Du musst diese akzeptieren, um die Website weiter nutzen zu können. Erfahre mehr…